Добрый день!
В нашем основном СП 60.13330 есть формула определения расхода воздуха по по избыткам явной теплоты. В знаменателе присутствует теплоёмкость воздуха которую авторы определяют как 1,006 кДж/(кг·°С). А где плотность то?
Я бы согласился, если плотность взяли как 1,2 кДж/(м3·°С). В чём дело? Объясните, коллеги.
Derange
Приветствую, в СП ошибка.
С 23.07 начнёт действовать его новая редакция. Там это исправлено.
Прикладываю ссылку на изменения. См. (Ж.3)
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/53f/Izm1-k-SP-60.pdf
RainbowKnight
Спасибо!
А я уж начал подозревать заговор производителей вент.оборудования. На 20% расход больше получается, если без плотности. Это же сколько кубов лишних в масштабах всей страны!?! rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.