torn44
Здравствуйте,кто разбирается в вопросе,прошу помощи! Вопрос такого плана,приточно-вытяжная вентиляция оборудована двумя ПЧ серии EDS800-2S0015 (вход 220V 1фаза,выход 220V 0-400герц 3фазы) Описание и двумя моторами LKP 500x300-V4/220 (изначально был с конденсатором) 220V. Кто это все строил изначально нет информации.Мотор подключен к ПЧ с помошью 3х жильного кабеля ,конденсатор откинут и кабель подключен как в 3х фазном моторе с использованием стартовой и рабочей обмоток типа как в подключении звезда. Как они говорят очень часто горят движки,что не удивительно греются они при таком подключении как утюг.В данный момент умер один из моторов.Как правильно выйти из сложившийся ситуации? Если я правильно понимаю нужен 3х фазный мотор 220\380 и подключать его по треугольнику? Какие есть еше варианты?
Pawel
Ну как бы эти ПЧ вообще не предназначены для управления однофазным двигателем с пусковой обмоткой, так как пусковая обмотка штатно питается через фазосдвигающий конденсатор пониженным напряжением и имеет более высокое сопротивление по сравнению с рабочей обмоткой.. Да, для решения проблемы нужно менять двигателя на напряжение 380/220 и подключать в треугольник.
torn44
PawelСпасибо, примерно так и думал. Вычитал ,что есть возможность запускать такой мотор используя конденсатор,дроссель и две фазы с ПЧ. Или фигня это все?Просто тот мотор,что умер будем менять на нужный,а насчет второго пока еше живого надо чего то думать
Pawel
Можно попробовать посмотреть что будет, разные варианты , дроссель или кондер к пусковой обмотке, но там частота то несущая не 50 гц. и какое будет индуктивное сопротивление у кондера и дросселя надо смотреть.