Добрый вечер. Очень нужна ссылка на документ,  в котором прописана глубина заложения канализации под железнодорожными путями.
 
 
 
  Ferdipendoz
  25.7.2019, 7:17
  
 
  СП 18.13330
 
 
 
 
  В этом СП пункт 6.12.б? То есть расстояние по вертикали 1м?
Разве не так: расстояние по вертикали от подошвы рельса до верха защитной трубы должно быть не менее 2м, а при устройстве методом прокола или горизонтального бурения 3м.
Подскажите, пожалуйста
 
 
 
  Serg Ivanov
  26.7.2019, 16:42
  
 
  Цитата(ktn @ 24.7.2019, 21:35) 

Добрый вечер. Очень нужна ссылка на документ,  в котором прописана глубина заложения канализации под железнодорожными путями.
Та, что согласуют ж/д власти. Они должны выдать ТУ, где и пропишут глубину.
 
 
 
 
 
  Ни разу не видела, чтоб в ТУ прописывали на какой глубине проходить. А как же СП 119.13330.2012 п9.13? Только теперь СП в редакции 2017 ссылается на СП магистральные трубопроводы.
 
 
 
 
  Цитата(ktn @ 27.7.2019, 10:44) 

Ни разу не видела, чтоб в ТУ прописывали на какой глубине проходить.
Ни разу не видел местных (МЖД) ТУ РЖД без глубин.
 
 
 
 
 
  Я прошу помочь, есть ли в СП нормативная глубина прохода под ж/д путями или можно ориентироваться на это СП? Подскажите тогда, на какой глубине вам тогда прописывают в ТУ?
И интересует глубина прохода под внутрипдощадрчными железнодорожными путями.
 
 
 
 
  в ТУ дают место, где можно проходить, и глубину, может и способ прохода.
там есть расстояние от опор электрических, стрелок, итд.
 
 
 
  Serg Ivanov
  29.7.2019, 11:38
  
 
  Цитата(ktn @ 27.7.2019, 14:03) 

Подскажите тогда, на какой глубине вам тогда прописывают в ТУ?
Мне - 2,5 м от глубины заложения сопутствующих кабелей.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.