Возможно ли подключение электродвигателя 380В. 50гЦ в сеть 440В. 60гЦ.?
Аспект
Открыл справочник "Асинхронные двигатели серии 4А".
На стр. 9: "Двигатели могут эксплуатироваться при отклонениях напряжения сети от номинального значения в пределах -5% + 10% и отклонениях частоты на -2,5% +2,5% номинального значения." Но мы знаем, что с помощью ПЧ, асинхронный двигатель работает при других минусовых (пониженных) отклонениях напряжения и частоты при сохранении номинальной мощности. Но напряжении 440В при частоте 60 Гц серийный двигатель 380В, 50Гц работать не сможет.
Kotlovoy
Если считать зависимость напряжения от частоты линейной, то при 60 Гц напряжение должно быть 456В. 440В в 5% укладывается. И охлаждение при повышении оборотов улучшится.