Возможно ли подключение электродвигателя 380В. 50гЦ в сеть 440В. 60гЦ.?
Открыл справочник "Асинхронные двигатели серии 4А".
На стр. 9: "Двигатели могут эксплуатироваться при отклонениях напряжения сети от номинального значения в пределах -5% + 10% и отклонениях частоты на -2,5% +2,5% номинального значения." Но мы знаем, что с помощью ПЧ, асинхронный двигатель работает при других минусовых (пониженных) отклонениях напряжения и частоты при сохранении номинальной мощности. Но напряжении 440В при частоте 60 Гц серийный двигатель 380В, 50Гц работать не сможет.
Kotlovoy
29.7.2019, 21:06
Если считать зависимость напряжения от частоты линейной, то при 60 Гц напряжение должно быть 456В. 440В в 5% укладывается. И охлаждение при повышении оборотов улучшится.