Устроился на новую работу и сразу же столкнулся с ситуацией прошлой зимой, когда температура подачи воды в контур приточных установок прыгала от +40 до +115, естественно всю систему жутко колбасило, тактично умолчу о нескольких, вышедших из строя, приводах и местами сварившейся теплоизоляции.
Перестроил 3/4 системы вентиляции в ручной режим, каждый день просыпаешься как на гвоздях, но зиму прожили без потерь.
Человек, отвечающий за ИТП, говорит ,что-то вроде "ИТП сделан по проекту, проект согласован там где надо с подписями и печатями разумеется и т.д. и т.п."
Есть ли какой-нибудь норматив по температуре подачи теплоносителя в систему вентиляции, я помню что где-то видел график с температурой подачи на вентиляцию от +60 до +90 градусов. А вот документального подтверждения, с которым можно обращаться к руководству найти не могу...
Довод у всех один, либо предоставь документ, согласно которому температура подачи не должна скакать, либо в том году ничего не разморозило, в этом тоже не должно.