Коллеги, добрый день.
Уже несколько лет считаю кухни по АВОКовской методике Р НП «АВОК» 7.3-2007. Меня в ней, в общем-то, все устраивает, но есть вопросы.
Вот есть в расчете расхода воздуха кухонным местным отсосом параметр Lri - объемный расход продуктов сгорания кухонного оборудования, м3/с. Для оборудования, работающего на электроэнергии, Lri = 0.
Для оборудования, работающего на газе, рассчитывают по формуле
Lri = 3,75·10-7QтКо,
где Qт - установленная мощность кухонного оборудования, кВт;
Ко - коэффициент одновременности работы кухонного оборудования
Если принять, довольно мощный газовый гриль, условно примем его мощность 10кВт. Коэффициент одновременности, скажем, 1. Подставим все это в формулу, получим
Lri = 3,75·10-7·10·1·3600 (чтобы получить в м3/ч)=0,0135 м3/ч.
Вот вопрос, а зачем это было вообще делать? Такой ничтожный расход далеко за рамками погрешности находится. Зачем было усложнять методику? И при каких мощностях этот расход будет иметь хоть какое-то значение? Я вот не поленился и выходит, что при 15000кВт расход будет хотя бы такой, чтобы его можно было померить анемометром 20,25 м3/ч.
Вопрос поднял потому, что ожидается выход новой методики, которую я, лично, жду с нетерпением. Особенно учитывая недавние публикации о ней в журнале.
Или в формуле ошибка?