felix-fns
Здравствуйте, уважаемые специалисты!!! Помогите с настройкой частотника ABB ASC800.
ЧРП состоит из трех параллельно подключенных модулей, которые управляются платой RMIO по оптике через модуль APBU-44C. Заменил неисправную плату RMIO, в которой параметр 95.03 (конфиг. инверторов) можно установить либо значение 1, либо 2. Как поменять на 3 инвертора? Пробовал и с панели и через DriveWindow.
Dude
У вас "старая" плата RMIO живая? Если да, то с неё нужно снять Backup и залить его (операция Restore) в новую плату RMIO.
Если "старая" плата RMIO умерла, то по серийнику вам могут залить в новую плату необходимый фирмваре у сервисных партнеров АББ.
felix-fns
Старая плата умерла. Возможно, получится перепаять flesh.