Прошу прощения если было, или если слишком глупый вопрос. Имеем трехкиловатный однофазный бюджетный электронагреватель(3 тэна по 1квт). Термозащита имеется в виде таблетки с маркировкой ТК24, от нее выведено два контакта. Приточка регулируется МРТ 220 14-16 от Вентикс. Пробовались следующее решение: от вводных контактов МРТ (L,N). L через таблетку на реле КМИ 25А, N на второй контакт реле КМИ, провод на нагреватель через КМИ. Итог: канальный датчик температуры не работает, идет неконтролируемый нагрев до разрыва цепи таблеткой. Примечание : на ввод мрт повешен дополнительно вытяжной вентилятор(влияет ли это?). Возможно ли подключить таблетку без отдельной управляющей цепи?(в моих условиях проблематично создать ее) Подскажите пожалуйста варианты решения
vladvlad5
Вытяжка не влияет. Калорифер и вентилятор должны быть сблокированы.
Если не уверены что и как там работает, пусть таблетка отключает всё питание на вводе, если при этом регулирование не будет работать - подключено неправильно или брак прибора.

По схеме - если питание берется со входа, то калорифер будет включен всегда и никакого регулирования не будет, датчик бесполезен))
Выбора нет, нужно отрубать всЁ
Skaramush
Отрубать всё? про инерцию калорифера ничего не слышали? Категорически не отключать по перегреву калорифера вентилятор. Обязательно оставить в работе, минимум на 30 секунд, лучше до 90 секунд.
327
Если по простому, то - схема тут. Непонятно, что мешает рвать цепь 5-6 на катушку контактора по сработке ТК калорифера?

Вообще Лиссантовкая штуковина. По крайней мере похожа сильно. Скачайте их каталог зелёненький за прошлые года, и гляньте схемы. Там будет всё, и даже поболее.