Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожаротушение склада
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Афанасьев ромуэн
Всех приветствую!
У меня такой вопрос, кто сможет помочь?
Имеется склад, пожаротушение кранами в 2 струи по 5 л/с. Хоз-питьевого водоснабжения нет вообще на складе. Вот и вопрос: как будет выглядеть водомерный узел? Кранов более 12, два ввода получается.
Система В2 планируется сухой, электрозадвижка в помещении теплом, ну и кнопки для открытия оной на пожарных кранах.
Нарисовал свое предположение по поводу водомерного узла, есть мысли? rolleyes.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
timofeyprof
а зачем водомерный узел при отсутствии водопотребления? требование в ТУ специально для нужд пожаротушения?
Serg Ivanov
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 9.8.2019, 9:25) *
Нарисовал свое предположение по поводу водомерного узла, есть мысли? rolleyes.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

При поломке электрозадвижки всё горит синим пламенем? rolleyes.gif
Зачем тогда два ввода?
Формально правильно, а по сути издевательство © smile.gif
Выход из строя любого одного элемента не должен прерывать водоснабжение.
Афанасьев ромуэн
Цитата(timofeyprof @ 9.8.2019, 20:29) *
а зачем водомерный узел при отсутствии водопотребления? требование в ТУ специально для нужд пожаротушения?

А как тогда ввод организовать для пожаротушения склада? Никаких требований и ТУ пока не было...

Цитата(Serg Ivanov @ 12.8.2019, 8:40) *
При поломке электрозадвижки всё горит синим пламенем? rolleyes.gif
Зачем тогда два ввода?
Формально правильно, а по сути издевательство © smile.gif
Выход из строя любого одного элемента не должен прерывать водоснабжение.

Два ввода, так как более 12 пожарных кранов. А температура на складах может ведь быть менее 5 градусов helpsmilie.gif
Неужели никто не сталкивался???
Serg Ivanov
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 12.8.2019, 19:18) *
А как тогда ввод организовать для пожаротушения склада? Никаких требований и ТУ пока не было...


Два ввода, так как более 12 пожарных кранов. А температура на складах может ведь быть менее 5 градусов helpsmilie.gif
Неужели никто не сталкивался???

Два ввода, два счётчика, две задвижки. Подключение к сети - через разделительную задвижку. Кроме ТУ надо и голову включать при проектировании..
Афанасьев ромуэн
Цитата(Serg Ivanov @ 13.8.2019, 8:45) *
Два ввода, два счётчика, две задвижки. Подключение к сети - через разделительную задвижку. Кроме ТУ надо и голову включать при проектировании..

Счетчики то зачем? чтобы воду не крали что ли)
Так ничего и не понятно
timofeyprof
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 13.8.2019, 10:23) *
Счетчики то зачем? чтобы воду не крали что ли)
Так ничего и не понятно

п.7.2.9 ...На противопожарных водопроводах счетчики воды не устанавливают.
otdel.ito
В данном случае:
- добавляем задвижку в параллель к проектируемой;
- делаем кольцо внутри склада, к которому подсоединяем пожарные краны;
- на кольце делаем расключающую арматуру - что дает нам два полукольца в случае ремонта некоторых ПК, но оставляет работоспособным все остальные;
- арматуру на кольце я бы поставил через каждые 5 ПК.
Serg Ivanov
Цитата(timofeyprof @ 13.8.2019, 19:36) *

Иногда поставщик требует. Испытания-то на водоодатчу проводить надо.
Афанасьев ромуэн
Цитата(otdel.ito @ 14.8.2019, 8:59) *
В данном случае:
- добавляем задвижку в параллель к проектируемой;
- делаем кольцо внутри склада, к которому подсоединяем пожарные краны;
- на кольце делаем расключающую арматуру - что дает нам два полукольца в случае ремонта некоторых ПК, но оставляет работоспособным все остальные;
- арматуру на кольце я бы поставил через каждые 5 ПК.

Спасибо за пояснения!

Что скажете по поводу такого ВУ?
Или все таки делать стандартный ВУ с двумя вводами? Просто никаких сантехнических приборов на складе нет вообще!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
otdel.ito
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 16.8.2019, 14:45) *
Что скажете по поводу такого ВУ?


Именно это я и имел ввиду ))


Цитата(Serg Ivanov @ 15.8.2019, 11:36) *
Иногда поставщик требует. Испытания-то на водоодатчу проводить надо.


Писали запрос во ВНИИПО по поводу приборов учета в насосных станциях пожаротушения...

Ответили, что установка самих приборов не требуется, но необходимо предусматривать катушку для установки прибора учета на проверку водоотдачи насосов.
Мы такую катушку ставим на обратке сброса с напорной линии в пож. резервуары.
Афанасьев ромуэн
Цитата(otdel.ito @ 16.8.2019, 14:27) *
Именно это я и имел ввиду ))

Большое спасибо! Очень помогли smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.