Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Клапан постоянного расхода воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
vian13
Добрый день! Есть арендуемое помещение в офисном центре, на входе в арендуемые помещения в системах вентиляции от базовых систем стоят клапаны постоянного расхода воздуха. В проекте в разведенных воздуховодах по помещениям стоят обычные дроссель-клапаны. Управляющая компания выдала замечание, что рекомендуем заменить на вводе в арендуемые помещения клапаны постоянного расхода воздуха на дроссель клапаны, облегчит балансировку системы. В моем понимании Клапаны пост. расх. наоборот долны облегчить пуско-наладочные работы, так ли это?
Ashihara
Да, облегчают. Вплоть до ненужности балансировки вообще, если ВУ выдаёт проектный расход.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.