Egor
Здравствуйте! Прошу помочь обосновать применение СП 7.13130.2013 при проектировании систем вентиляции в здании, построенном до 2013 г. Заказчик заказал проект противодымной вентиляции на основании предписания МЧС, но приточную противодымную вентиляцию в помещениях торговых залов, например, видеть в проекте не желает, ссылаясь на то, что здание построено до 2013 г., т.е. до даты введения СП, которое ее требует. Понимаю, что заказчик чудит, но позиция настолько обескураживает, что правильные аргументы найти сложно... Нужно как-то обосновать на основе закона...
Composter
ну а при строительстве проектная документация проходила экспертизу? если нет то делать по текущим нормам.
Egor
Экспертиза вроде была, но тогда дымоудаление было для здания с пустыми этажами. И да, тогда в проекте не было приточных систем ПДВ. Теперь все разделено на торговые залы и они почти все оказались без ПДВ. Старое дымоудаление оказалось в одном помещении на каждом этаже ..
Composter
ну если проект был и по нему сделано то зачем вы хотите переделать?
Egor
МЧС выдало замечание - "не все помещения, в которых это необходимо, оборудованы ПДВ". Чтобы устранить замечание, делаем реконструкцию, а значит должны соблюдать действующую НД. А значит, должны не только развести дымоудаление на все помещения, которые попадают под требование, но и выполнить все действующие требования! Или я не прав?
Composter
ну так с этого и надо было начинать. если рекострукция то все по действующим нормам на сегодня.
Цитата
1.1. Настоящий свод правил применяется при проектировании и монтаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.


только странно что мчс выписало предписание, если здание до 2013 то компенсация не нужна, нужен только подпор.
ИОВ
Цитата(Composter @ 21.8.2019, 14:22) *
... странно что мчс выписало предписание, если здание до 2013 то компенсация не нужна, нужен только подпор.

Если бы в существующем здании соблюдались нормы, действовавшие на момент проектирования/строительства, то и претензий у МЧС, вероятно, не было бы. А ТС указал:
Цитата(Egor @ 21.8.2019, 13:52) *
... тогда дымоудаление было для здания с пустыми этажами. И да, тогда в проекте не было приточных систем ПДВ. Теперь все разделено на торговые залы и они почти все оказались без ПДВ. Старое дымоудаление оказалось в одном помещении на каждом этаже ..

Так что, речь, безусловно, о реконструкции - поэтому и по сегодняшним нормам придётся делать.
Egor
Спасибо большое! Будем пытаться убедить заказчика... Хотя странно, что после всех событий ещё остаются люди, которые пытаются экономить на противодымных системах...
ИОВ
Цитата(Egor @ 22.8.2019, 3:56) *
Будем пытаться убедить заказчика...

Попытайтесь донести до его сознания - поскольку сегодняшние планировки существенно не соответствуют старым проектным решениям, то нужен новый проект, учитывающий фактические планировочные решения. А новый проект разрабатывается только по действующим на момент его разработки нормам.