Полная версия этой страницы:
настройка частотника Vat 2000
Добрый день, помогите решить проблему с настройкой частотного преобразователя VAT 2000, работал данный частотник на управлении насоса ГВС и все было хорошо до одного момента пока насос не перестал включаться, на частотнике на панели управления при пуске загорается одновременно диоды FWD и REV, один раз на 2 секунда, далее раз в 5 секунд происходит повторная попытка пуска автоматически и загорается диод FWD на одну секунду и отключается, и далее циклично раз в 5 секунд попытка пуска загорается диод FWD на 1 секунду и выключается. перечитал всю инструкцию так и не нашел в чем может быть проблема, никаких ошибок нет. Отключил работу он аналогового входа и переставил на задние частоты вручную параметром А00-0, но ситуация не изменилась. Прошу помощи.
А управление то вперед-назад по штатной схеме чем происходит? Датчик давления есть?
fastsock
26.8.2019, 16:03
Датчик давления есть, но в настройках убрал на задание частоты с панели управления параметром А00-0, управление на запуск перевел с клемм на запуск с панели управления, при нажатии кнопки FWD так же загорается в первый раз диод FWD и REV, при последующих пусках только FWD на 1 секунду и отключается
А ПИД то у вас остался задействованным?
PID отключен, параметр С03-8 стоит OFF постоянно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.