Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Уклон ситемы отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
henry19121980
Добрый день!Подскажите пож. в каком нормативном документе написано про уклон системы отопления (в какую сторону и т.д.) Читаю Сп 73.13330 ни чего не нахожу в какую сторону(
Composter
я не попмню сп но нижняя точка это источник теплоснабжения,верхняя - приборы. Все просто уклон нужен для удаления воздуха поэтому труба должна подниматься по направлению движения воды, это физика.
henry19121980
Спасибо.Это я то же понимаю но от меня требуют документального подтверждения(сотрудники бюрократического аппарата rolleyes.gif )
Zaratuza
СП 60.13330 п.п 6.3.11
Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006.
Оно?
Хмм, тут в какую сторону не указано. Посмотрю, где то видел.
upd. п.п 6.4.11 про необходимость дренажа
FonViZZin
Цитата(henry19121980 @ 11.9.2019, 14:08) *
Добрый день!Подскажите пож. в каком нормативном документе написано про уклон системы отопления (в какую сторону и т.д.) Читаю Сп 73.13330 ни чего не нахожу в какую сторону(

Здравствуйте.
Про минимальную величину уклона есть в п. 6.3.11 СП 60.13330.2016. Про уклоны подводок указано в 6.4.1 СП 73.13330.2016.
В какую сторону делать уклон системы в целом (я так понимаю речь про разводящие магистрали) Вы не найдете, потому что этот вопрос решается при проектировании трассировки труб.

Цитата
Все просто уклон нужен для удаления воздуха


В том числе и для слива теплоносителя с участка/ов труб при их замене/ремонте СО.