Цитата(По самые по... @ 24.9.2019, 6:08)

Дополню, от уважаемых брендов..
Шнайдер:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаОбратите внимание на последнюю строку!
Речь идет о рекомендации.... Никаких обязательных условий применения дросселя там нет.
Цитата(По самые по... @ 24.9.2019, 6:08)

Фуджи:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаОбратите внимание на формулу расчета дисбаланса фаз и условия применения сетевого дросселя, в зависимости от величины дисбаланса!
Кстати дроссель - дополнительное падение напряжение. А если питающее нестабильно, плюс длинный кабель ограниченного сечения, то применение дросселя на входе может ухудшить ситуацию. У меня был проект где падение напряжения, когда мой лифт шел вверх, достигало в худшем случае 120 вольт, в лучшем случае - 80 вольт.... А если еще дроссель добавить? И так проходили на самой грани....
Вообще то думать всегда надо.... А не просто все по книжке....
Я вообще непонимаю какие проблемы драйву принесет дисбаланс, особенно когда говорят о каких то 2%.. Там же стоит простой выпрямитель на входе, ему как то пофигу дисбаланс особенно когда несколько процентов..... Могу понять когда речь идет о 20-25%, хотя меня бывает дисбаланс до 15-20%. Все работает. Вакон кстати вообще на одной фазе может работать (речь не идет про серию драйвов с монофазным питанием), просто драйв должен быть мощнее (я тут немного развивал один проект там драйв с монофазным питание не проходил по мощности и именно Вакон предложил взять обычный драйв, подключить его к однофазной сети. Проект правда не пошел - оценка стоимости вышла за бюджет клиента и он отказался от идеи... )
Цитата(По самые по... @ 24.9.2019, 6:08)

Гуглом что ли переводили?
Цитата(По самые по... @ 24.9.2019, 6:08)

Здесь как я понимаю речь идет не о защите драйва как такового, от перенапряжения и прочего, а больше о защите другого оборудования в сети....
Потом "Настоящий стандарт распространяется на СЭП, применяемые в жилых, коммерческих и промышленных зонах" Не уверен, что водокачка в деревне относиться к жилой, коммерческой или промышленной зоне... Поэтому применимость данного стандарта сильно зависит от места установки оборудования... Одно дело если Вы ставите привод на сотню киловат на заводе где полно оборудования, линий связи, дачиков и прочего, или привод в 3-4 киловатта на водокачке в деревне, где нифига подобного нет в радиусе сотен метров...
Я лично не парюсь с этим - так как у меня - это временная установка, на строй площадке, и там энергокомпания парится как подавить гармоники и не "выпустить " их во внешнюю сеть - они за это и получают бабло. А строительному оборудованию (типа подъемных кранов и бетономешалок) эти помехи не особенно вредят.... По крайней мере пока никто не жаловался, что от гармоник которые создает моя машина у кого то отказала бетономешалка...
Конечно это печально - но надо думать, а не только прямо по инструкции и приказу..
Цитата(По самые по... @ 24.9.2019, 6:08)

Для канадЫ --->
IEC 61800-3:2017 Сильно не уверен, что у нас действует этот стандарт...
Я вообще работаю в области, где отдельные, особые нормы, есть конечно перекрытие с нормами индустрии, но у нас по той же электромагнитной совместимости пока действует только одино правило - определенные элементы (силовые solid state реле, контакторы ), должны бать сертифицированы по какому то стандарту (непомню точно какому), если нет дополнительного механического размыкания силовой сети...... У меня везде традиционные контакторы, значит механмческое размыкание силовой цепи, и поэтому эта норма меня не волнует...
У меня кстати есть хорошая данфосовская книжка, что такое драйв, как работает, там многие аспекты рассказаны, в том числе есть про гармоники и их подавление.... Могу выложить если интересно. Понятно книжка на английском....