Полная версия этой страницы: 
Зонт над компрессором
  
 
 
  Добрый день!
Ситуация такова: в компрессорной стоит компрессор на котором установлен зонт (прямо на нем) для удаления теплоизбытков, далее воздуховод D250 и канальный вентилятор D315 (выдает 2500 м3/ч по замерам). Из-под зонта выбивается горячий воздух. Подскажите в чем проблема: заужено сечение? зонт необходимо приподнять над компрессором? может еще что-то? 
Спасибо!
 
 
 
  Skaramush
  30.9.2019, 10:32
  
 
  Размеры зонта и угол раскрытия какие?
Вообще не худо бы схему с размерами или фото, на худой конец.
 
 
 
  zaharov63
  30.9.2019, 10:47
  
 
  Вероятно от компрессора воздуха больше, чем в состоянии удалить вентилятор (принять зонт). Смотреть паспорт на компрессор или измерять.
 
 
 
  Skaramush
  30.9.2019, 11:41
  
 
  По данным судя скорость в сечении зонта не занижена. Значит неверен подбор по тепловыделению (коллега выше ответил). Смотря по величине выбивания, положение могли бы улучшить боковые свесы у зонта, но только при относительно малой величине выбивания. А так - пересчитывать на фактические данные и реконструировать.
...А 9 м/с скорость в воздуховоде не крутовато для канального вентилятора? Фактические расходы какие? Чем и как измеряли?
 
 
 
 
  Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 10:25) 

Из-под зонта выбивается горячий воздух.
Вы уверены, что в конструкции компрессора нет встроенного вентилятора?
И почему зонта 2, а Вы пишете только об одном?
 
 
 
 
 
  Цитата(Skaramush @ 30.9.2019, 11:41) 

По данным судя скорость в сечении зонта не занижена. Значит неверен подбор по тепловыделению (коллега выше ответил). Смотря по величине выбивания, положение могли бы улучшить боковые свесы у зонта, но только при относительно малой величине выбивания. А так - пересчитывать на фактические данные и реконструировать.
...А 9 м/с скорость в воздуховоде не крутовато для канального вентилятора? Фактические расходы какие? Чем и как измеряли?
Замерял чашечным анемометром на напорном отверстии вентилятора. расход 2500 м3/ч
Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 11:57) 

Вы уверены, что в конструкции компрессора нет встроенного вентилятора?
И почему зонта 2, а Вы пишете только об одном?
На втором зонте выбивания нет
 
 
 
 
 
  Замерил количество выбиваемого воздуха: около 50 м3/ч с каждой стороны.
 
 
 
 
  Ещё раз:
Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 11:57) 

Вы уверены, что в конструкции компрессора нет встроенного вентилятора?
Выбивание горячего воздуха возможно на выхлопе встроенного вентилятора
 
 
 
 
  Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 13:27) 

Ещё раз:
Выбивание горячего воздуха возможно на выхлопе встроенного вентилятора
То есть дополнительный (канальный) вентилятор не нужен, если есть встроенный?
 
 
 
 
  Skaramush
  30.9.2019, 13:55
  
 
  Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 13:36) 

Замерял чашечным анемометром на напорном отверстии вентилятора. расход 2500 м3/ч
Не смешно. Это не замеры.
Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 14:15) 

Замерил количество выбиваемого воздуха: около 50 м3/ч с каждой стороны.
Как и это. Подобный расход чашечным анемометром по стороне зонта??
Выкладывайте описание компрессора и смотрите, как указано, наличие собственного вентилятора охлаждения.
 
 
 
 
 
  Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 13:32) 

То есть дополнительный (канальный) вентилятор не нужен, если есть встроенный?
Забавно, Вы не желаете ответить без 
если - есть ли встроенный вентилятор для охлаждения этого конкретного компрессора?
У меня вообще подозрение, что компрессор обвязан воздуховодами неверно.
 
 
 
 
 
  Цитата(Skaramush @ 30.9.2019, 13:55) 

Не смешно. Это не замеры.
Как и это. Подобный расход чашечным анемометром по стороне зонта??
Выкладывайте описание компрессора и смотрите, как указано, наличие собственного вентилятора охлаждения.
Замерять больше нечем.
К сожалению паспорт утерян, даже марку компрессора никто не скажет, ему сто лет в обед, но встроенный вентилятор есть.
 
 
 
 
  Skaramush
  30.9.2019, 14:27
  
 
  Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 15:00) 

Замерять больше нечем.
К сожалению паспорт утерян, даже марку компрессора никто не скажет, ему сто лет в обед, но встроенный вентилятор есть.
Чашечный для подобного неприменим. Только для самообмана. То есть, по расходам нет ясности.
Есть встроенный вентилятор - неверным (с высокой вероятностью) является само конструктивное решение.
 
 
 
 
 
  Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 14:00) 

К сожалению паспорт утерян, даже марку компрессора никто не скажет, ему сто лет в обед, но встроенный вентилятор есть.
Как организован подвод к компрессору охлаждающего воздуха?
 
 
 
 
 
  Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 14:52) 

Как организован подвод к компрессору охлаждающего воздуха?
Воздух на охлаждение и сжатие подается с противоположной от компрессоров стены в нижнюю зону, через вентрешетки типа РВ-1. Расстояние между решетками и компрессорами около 6 метров.
Цитата(Skaramush @ 30.9.2019, 14:27) 

Есть встроенный вентилятор - неверным (с высокой вероятностью) является само конструктивное решение.
Какое решение можно применить?
 
 
 
 
  Skaramush
  30.9.2019, 15:35
  
 
  Для ответа нужны тип и размещение вентилятора, размещение выхлопа этого вентилятора на компрессоре, размещение воздухозаборных отверстий/проёмов. Характеристика вентилятора. Возможность присоединения воздуховодов непосредственно к выхлопному отверстию.
 
 
 
 
  Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 15:33) 

Воздух на охлаждение и сжатие подается с противоположной от компрессоров стены в нижнюю зону, через вентрешетки типа РВ-1. Расстояние между решетками и компрессорами около 6 метров.
Это в помещение компрессорной воздух подаётся через решётки в стене.
А меня интересуют воздухозаборные проёмы самого компрессора.
Там, где выбивается горячий воздух, явно выхлоп вентилятора охлаждения. А где вход в компрессор воздуха на охлаждение?
И что/от чего забирает 2-ой зонт? 
 
 
 
 
 
  Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 22:55) 

Это в помещение компрессорной воздух подаётся через решётки в стене.
А меня интересуют воздухозаборные проёмы самого компрессора.
Там, где выбивается горячий воздух, явно выхлоп вентилятора охлаждения. А где вход в компрессор воздуха на охлаждение?
И что/от чего забирает 2-ой зонт?
Второй зонт также удаляет теплоизбытки от другого компрессора.
По воздухозабору вот так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
 
  Skaramush
  1.10.2019, 8:14
  
 
  Такой вентилятор накрывать зонтом = неизбежное выбивание. Тем более при описанных габаритах. Без вариантов.
 
 
 
 
  Цитата(Skaramush @ 1.10.2019, 8:14) 

Такой вентилятор накрывать зонтом = неизбежное выбивание. Тем более при описанных габаритах. Без вариантов.
А как более правильно поступить?
 
 
 
 
 
  Цитата(Rayzih @ 1.10.2019, 8:20) 

А как более правильно поступить?
1. При наличии встроенного вентилятора хотя бы в одном из 2-х компрессоров - ни в коем случае не объединять вытяжки от них. Пока у Вас получилась "
смесь бульдога с носорогом" (с)
2. Демонтировать зонт на компрессоре со встроенным вентилятором, правильно/корректно замерить расход на выхлопе этого вентилятора. По скорости принять решение о возможности выброса наружу сечением выхлопного проёма или бОльшего сечения с переходом.
3. Если во 2-ом компрессоре нет встроенного вентилятора - использовать сущ. канальный вентилятор, к которому этот компрессор уже подсоединён. Если во 2-ом компрессоре тоже есть встроенный выт. вентилятор, то см. п. 2.
 
 
 
 
 
  Цитата(ИОВ @ 1.10.2019, 8:47) 

1. При наличии встроенного вентилятора хотя бы в одном из 2-х компрессоров - ни в коем случае не объединять вытяжки от них. Пока у Вас получилась "смесь бульдога с носорогом" (с)
2. Демонтировать зонт на компрессоре со встроенным вентилятором, правильно/корректно замерить расход на выхлопе этого вентилятора. По скорости принять решение о возможности выброса наружу сечением выхлопного проёма или бОльшего сечения с переходом.
3. Если во 2-ом компрессоре нет встроенного вентилятора - использовать сущ. канальный вентилятор, к которому этот компрессор уже подсоединён. Если во 2-ом компрессоре тоже есть встроенный выт. вентилятор, то см. п. 2.
Благодарю за разъяснения.
 
 
 
 
 
  Интересно было бы узнать, как решилась проблема? Помогли ли советы? Есть похожая проблема
 
 
 
 
  стараюсь фанкойлы вешать
компрессор - промка - есть холод централизованный
 
 
 
 
  Иван...
Текст посмотрите, на который ответили. Девять против одного - спам-бот.
 
 
 
 
  Цитата(Skaramush @ 2.2.2024, 7:11) 

Иван...
Текст посмотрите, на который ответили. Девять против одного - спам-бот.
Кто Спам-бот? Я? отнють! А за ответ спасибо!
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.