Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ЭПБ технологических трубопроводов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
OkCug32
День добрый день мужчины. На предприятии имеется большое количество трубопроводов на ОПО, раньше делали трубопроводам экспертизы, но в 18 году в ФНП сосуды под давлением, внесли изменения, по которым трубопроводам не надо делать ЭПБ, а технический отчет. Но была проверка и инспектор докопался до наших тех отчетов, мол надо делать, но ни каких разъяснений не дал.

Кто знает, может кто то сталкивался?
SlavaYellow
Поясните пожалуйста, а разве ФНП оборудования работающего под избыточным давлением распространяются на технологические трубопроводы? И на какой пункт данных ФНП сослался инспектор?
OkCug32
Цитата(SlavaYellow @ 17.10.2019, 9:13) *
Поясните пожалуйста, а разве ФНП оборудования работающего под избыточным давлением распространяются на технологические трубопроводы? И на какой пункт данных ФНП сослался инспектор?

В том то и дело, что ни на что не ссылается, а просто говорит, что надо делать, мы ничего так и не нашли. При этом инспектор по химии, а не по сосудам
SlavaYellow
Да не повезло Вам ((( По закону вы можете игнорировать требования инспектора, а вот по факту - все на много сложнее.
Расскажите пожалуйста о подробнее трубопроводах: среда,PN,DN. Зарегистрированы ли они как ТУ (технические устройства) на ОПО? Что конкретно проверял инспектор?
T-rex
Инспектор должен выдать документ, где будкт зафиксировано нарушение. В документе явным образом должно быть указано какие правили в каком пункте нарушены. Говорить много чего можно - слово к делу не пришьешь
timofeyprof
Цитата(OkCug32 @ 16.10.2019, 15:30) *
День добрый день мужчины. На предприятии имеется большое количество трубопроводов на ОПО, раньше делали трубопроводам экспертизы, но в 18 году в ФНП сосуды под давлением, внесли изменения, по которым трубопроводам не надо делать ЭПБ, а технический отчет. Но была проверка и инспектор докопался до наших тех отчетов, мол надо делать, но ни каких разъяснений не дал.

Требования к диагностированию технологических трубопроводов есть в соответствующих ФНП на технологические трубопроводы, не в ФНП на оборудование под давлением (ПРИКАЗ от 25 марта 2014 года N 116). Поскольку подробной информации нет о назначении трубопроводов, невозможно дать ссылку на соответствующий ФНП.
SlavaYellow
Цитата(timofeyprof @ 20.10.2019, 13:54) *
соответствующих ФНП на технологические трубопроводы


Уточните пожалуйста что за ФНП на технологические трубопроводы?
SlavaYellow
Цитата(T-rex @ 20.10.2019, 4:54) *
Инспектор должен выдать документ, где будкт зафиксировано нарушение. В документе явным образом должно быть указано какие правили в каком пункте нарушены. Говорить много чего можно - слово к делу не пришьешь


На практике бывает, что инспектор ссылается на НПА, скажем так, не имеющие к оборудованию отношения. Пункт есть, правила есть и что делать? Или ссылается на пункт правил, ты их не нарушал, а у инспектора другое мнение и что делать?
OkCug32
Цитата(timofeyprof @ 20.10.2019, 9:54) *
Требования к диагностированию технологических трубопроводов есть в соответствующих ФНП на технологические трубопроводы, не в ФНП на оборудование под давлением (ПРИКАЗ от 25 марта 2014 года N 116). Поскольку подробной информации нет о назначении трубопроводов, невозможно дать ссылку на соответствующий ФНП.

ФНП на трубопроводы нету, или не нашел.
А трубопроводы у нас зарегистированны в сведениях на ОПО
1. Трубопровод водорода от электролизера до разделительной колонки - Ру10кг/см2, Ду 70мм
И так далее.
Просто до 18 года делали ЭПБ, сейчас начали делать техническое диагностирование, а химик хочет чтобы делали ЭПБ, при этом на прямой вопрос где написано, говорит, мол Вы хотите еще поработать или в таком духе
OkCug32
Нашел Я по трубопроводам
http://docs.cntd.ru/document/1200101037
Twonk
Цитата(OkCug32 @ 21.10.2019, 14:41) *
ФНП на трубопроводы нету, или не нашел.
А трубопроводы у нас зарегистированны в сведениях на ОПО
1. Трубопровод водорода от электролизера до разделительной колонки - Ру10кг/см2, Ду 70мм
И так далее.
Просто до 18 года делали ЭПБ, сейчас начали делать техническое диагностирование, а химик хочет чтобы делали ЭПБ, при этом на прямой вопрос где написано, говорит, мол Вы хотите еще поработать или в таком духе

Ясно, невменяемый.
Если Вы эксплуатация - можно только посоветовать свести общение к минимуму, пусть разговаривает промконтроль с инспектором. Владельцу нужно выработать позицию - либо за небольшой гешефт переделать заключения диагностирования в ЭПБ теми же организациями, либо разговаривать с руководством невменяемого инспектора
OkCug32
В итоге нашел только рекоментации РТН на трубопроводы, и да там написано про ЭПБ smile.gif, но почему так тяжело про это сказать mad.gif
"Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.