Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Не Подходит привод на клапан Belimo
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
VasiliAK
Добрый день, имеется клапан Belimo R317 3 ходовой kvs 4.
Не могу одеть привод lr24A-SR .
Винт родной слишком короткий и посадочное место отличается.
Впервые с такой задачей столкнулся. Можно кто в курсе какой тип привода на такой клапан. Без пружины 0-10 вольт
327
Адаптор неподходит что-ли?
VasiliAK
В комплекте не было, он должен был быть с клапаном или приводом?
327
В комплекте нет. Я привык ставить на отдельный площадке - адаптере. Вас не понял. Вы хотите непосредственно на клапан посадить привод? Тогда там должно быть 2 болтика разной длины в пакетике, если ничего не путаю.
VasiliAK
Нашёл решение, уделяется круглая направляющая и детали подходят
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.