evgeniy84
Подскажите, пожалуйста. Имеются 2 установки потребляющие 750 кг/ч пара с давлением 6 бар (избыт). Нужно определить диаметр конденсатопровода от каждой установки после конденсатоотводчиков и диаметр общей конденсатной линии для них. Планируется отводить конденсат в ресивер станции перекачивания конденсата с механическим насосом. Ресивер будет соединён с атмосферой. Сначала конденсатопроводы от обоих машин поднимутся метров на 5, затем объединяться через 5м и общим конденсатопроводом 20м пойдут на станцию. Буду признателен, если порекомендуете литературу в которой можно узнать: рекомендуемую скорость двухфазного конденсата после конденсатоотводчика, определение его плотности, диаметров конденсатопроводов, необходимые уклоны.
gilepp
По ссылкам калькуляторы, при помощи которых вы сможете это посчитать:
https://www.tlv.com/global/RU/calculator/pi...e-velocity.html (по скоростям)
https://www.tlv.com/global/RU/calculator/pi...ssure-loss.html (по потерям давления)
Подсказки там есть.

Ниже ссылка на более упрощенный расчет:
https://www.steamsys.ru/upload/userfiles/condensatelines.pdf

evgeniy84
Смотрел эти калькуляторы. Есть кое-какие сомнения. Конденсат проходит через конденсатоотводчик и попадает в конденсатную линию, превращаясь в эмульсию которая представляет с собой смесь пара вторичного вскипания и воды. Учитывает ли этот калькулятор потерю давления на конденсатоотводчике? То есть давление пара, например, 6 бари, а после конденсатоотводчика, например, 3 бари. И что вкладывается в понятие противодавление? Давление на конце конденсатной линии или еще и разность геодезических высот?
gilepp
Так что вам не нравится в калькуляторе ? Там же есть все данные, чтобы посчитать диаметр конденсатной линии...
Нет такого понятия как "потери давления на конденсатоотводчике". Есть длина трассы, подъем, расход конденсата и количество пара вторичного вскипания. Это все и определяет величину противодавления.
tric1
Вопрос по подбору конденсатоотводчика.
Имеем пар 7 бар перед рег. клапаном теплообменника, расход D, давление пара перед к/о предварительно принимаем 0,95х7 бар= 6,65 бар. Конденсат направляется в расширитель продувки, где Рр=2 бара (клапан на выпаре), потери в конденсатопроводе от к/о до расширителя скажем 1 бар в рабочем режиме. Итого давление Р2 за к/о = 3 бар. Подбираю, скажем, поплавковый к/о с расходом Dx2 (запас), на перепад 3,65 бар, выбираю диаметр седла с макс допустимым перепадом скажем 4 бар. Вопрос надо как-то учитывать что сопротивление конденсатной линии в начальный период времени, когда другие потребители не работают, будет меньше 1 бар, а в расширителе давление меньше 2 бар? Соответственно, надо ли седло подбирать на макс перепад ~5,65-6.65?
gilepp
Если существует вероятность, что при каких-либо ситуациях, на КО будет перепад 7.то и седло должно быть не менее, чем на 7. С вашего описантя, вижу что такая ситуация возможна.