Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насосная серной кислоты
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
mihanina
В замечаниях к проекту эксперты придрались к кратности воздухообмена. Вентиляция в проекте рассчитана на четырехкратный воздухообмен в нормальном режиме, и на восьмикратный воздухообмен по вытяжке в аварийном режиме. Исходные данные для расчетов технологи дали из опыта и справочных материалов.
Однако экспертиза не приняла такие данные и написала следующее:
"В практике проектирования насосных серной кислоты допускается, при невозможности или затруднениях оценки выделения (промывов, протечек) кислоты, принимать для рабочего режима кратность воздухообмена, равной 14, учитывая жесткие требования ГОСТ 12.1.005-88, предъявляемые к ПДК по серной кислоте в воздухе рабочей зоны - не более 1 мг/м3."
Скажите, правы эксперты или нет? На основании каких норм, они дают такое замечание по кратности?
Гость_Igor Barishpolets
Лучше не спорьте!...
14 так 14...
Нестор
Можно конечно поспорить! Серная кислота не испаряется при нормальных температурах и в воздухе может находиться только в виде капель - мелких до витания, чего добиться крайне сложно, но если серная кислота попадает на металлы (сталь обычного качества, чугун, цинк и т.п) начинает выделяться водород, а это, сами понимете, грозит взрывом, поэтому видимо и 14 обменов, хотя, наверное, нужно еще больше в аварийных условиях.
mihanina
Цитата
начинает выделяться водород, а это, сами понимете, грозит взрывом,

Тогда бы технологи назначили категорию А или Б, да и все вентоборудование необходимо было бы лепить во взрывозащищенном исполнении.
Цитата(Гость_Igor Barishpolets @ Jun 27 2005, 10:16 )
Лучше не спорьте!...
14 так 14...

Так, пожалуй, правильнее и быстрее. Однако есть желание разобраться, но это на досуге. Всем спасибо за ответы.
Нестор
Взрывозащищенность нужна только в случае аварии, когда начнет выделяться водород, при хим реакции кислоты с окружающим, а так серная кислота не горит, не летит, т.е. не испаряется, поэтому можно использовать обычные вентиляторы.
mihanina
Цитата
Взрывозащищенность нужна только в случае аварии

Тогда и категория помещения должна быть взрывоопасной (А или Б)
Цитата
серная кислота не горит, не летит, т.е. не испаряется, поэтому можно использовать обычные вентиляторы

что и сделано, т.к. категория помещения Д, и вероятность попадания водорода в воздуховоды ничтожно мала.
Если я неправ, поправьте.
Спасибо, Нестор!
Егор
ВСН 21-77 "Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий"
п.3.4. -> Приложение 3 -> кратность 14
ИОВ
Цитата(Егор @ 22.5.2019, 15:03) *
ВСН 21-77 "Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий"
п.3.4. -> Приложение 3 -> кратность 14

Вы очень коварны! - 14 лет скрывали истину от обсуждающих вопрос. laugh.gif
Или, наконец, истёк срок давности по подписке о неразглашении этой информации?
vadimk
Цитата(Егор @ 22.5.2019, 15:03) *
ВСН 21-77 "Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий"
п.3.4. -> Приложение 3 -> кратность 14

2005-2016г
приложение 3 - пользоваться при отсутствии данных о количестве выделяющихся вредностей от оборудования, арматуры,
коммуникаций и т.п. или данных натурных обследований для аналогичных действующих цехов

Это из серии технолога нет, а проект вентиляции сделать надо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.