Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Новая вентиляция + старое отопление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
nicong2
Доброго дня!
Двухэтажное общественное многофункциональное здание 4500 м3. Капремонт. Система отопления по заданию остается та же самая, добавляется система вентиляции. Планируется соответственно теплоснабжение приточек, которое сядет на общую магистраль с системой отопления.

Системы зависимые, подача от блочной котельной на 3 здания с погодозависимой автоматикой (есть помесячные температуры за прошлую зиму). График по договору - 95/70 градусов на минус 34 в пятидневку.
Теплопотребление СВ расчетное около 110 кВт. Сколько по СО - хз, отопление не заказывали.
Смотрел договор с теплоснабжающей организацией- расчетная тепловая нагрузка на здание (только СО) 97 кВт, из данных автоматики теплосчетчика на январь прошлого года фактическая нагрузка - 67 кВт при максимальных температурах теплоносителя 79/62 градуса.
Думаю делать магистрали от каждого калорифера к коллектору СВ, потом на вводе в здание объединять с коллектором СО. Годится ли такая схема?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Второй момент: заказчик прислал письмо с данными по теплоносителю:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На что ориентироваться, на какой перепад?
в случае перепада 1,8 бар видимо нужно будет ставить регулятор давления, срезающий его до требуемого на обратке?
или ориентироваться на показания манометров (на улице, возле ввода в здание) - 0,5 бар. Имхо маловатый перепад, не факт, что потери в системе теплоснабжения приточек будут меньше.

Если все таки ориентироваться на перепад 0,5 бара по манометрам, что в таких случаях делать?
Нужно ли на ветках (если отдельные ветки) к калориферам ставить балансировочные краны? Автоматические, ручные?
ИОВ
Полагаю, у Вас и Вашего Заказчика изначально неверный подход.
Во-первых, при увеличении теплопотребления здания необходимо запрашивать новые техусловия от ТСО/собственника котельной. Нет никаких гарантий, что потребные мощности в котельной есть.
Во-вторых, есть существующая теплосеть с определёнными диаметрами - что будет с потерями по этой сети при увеличении нагрузки на здание, практически, в 2 с лишним раза?
В-третьих, в здании д.б. ИТП, выполненный в соответствии с нормами. Сейчас вся его схема и диаметры арматуры соответствуют только присоединенной нагрузке на отопление.
nicong2
Цитата(ИОВ @ 23.10.2019, 14:39) *
Полагаю, у Вас и Вашего Заказчика изначально неверный подход.
Во-первых, при увеличении теплопотребления здания необходимо запрашивать новые техусловия от ТСО/собственника котельной. Нет никаких гарантий, что потребные мощности в котельной есть.
Во-вторых, есть существующая теплосеть с определёнными диаметрами - что будет с потерями по этой сети при увеличении нагрузки на здание, практически, в 2 с лишним раза?
В-третьих, в здании д.б. ИТП, выполненный в соответствии с нормами. Сейчас вся его схема и диаметры арматуры соответствуют только присоединенной нагрузке на отопление.


Доп. мощности в котельной есть, теплоснабнажающая организация дала добро на увеличение такой тепловой нагрузки, есть письмо.
Есть скан ИТП который должен был получится после реконструкции в 2004 году, туда были заложены нагрузки на отопление, ГВС от водоподогревателя и на вентиляцию. Вентиляцию не смонтировали от слова совсем, водоподогреватель отрезали (емкостными электро сейчас греют воду), осталась СО на 76мм трубе. Схему ИТП, который должен был быть устроен прилагаю, что сделали в итоге можете посмотреть на фото и прослезиться)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А если серьезно, как решить данный вопрос, чтоб и отопление не просадить и вентиляцию не заморозить?
nicong2
На отопление, ГВС и Вентиляцию по проекту реконструкции были заложены соответственно 67, 119 и 87 кВт. После капремонта ГВС будет от электричества, вентиляция 110 кВт, нагрузка на отопление увеличится не должна (потом ставили энергосберегающие окна). Вроде как даже есть запас в 100 кВт по нагрузке. Диаметры и арматуру теплосетей подбирали по идее на старую полную нагрузку.
Модернизация ТП входит вообще в определение "капремонт здания"?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.