Добрый день. Информации на форуме не нашел. Здание в нем помещение анализаторной, в нем будут установлены 2-шт хроматографов. Сам хроматограф во взрывозащищенном исполнении. Хроматограф будет сбрасывать пробы, через трубку ф25мм примерно. План прилагаю ( сами хроматографы там не установлены)
Вопрос №1 Как сделать расчет системы вытяжной вентиляции от данной трубки ф25мм. ? Щекин "Справочник проектировщика по теплоснабжению и вентиляции" книга вторая, стр.36 формула VVVII.1- подойдет?
Вопрос №2 Нужна ли аварийная вентиляция?
Вопрос №2 Можно использовать водяное отопление в данном помещении?
Вопрос №4 Нужно ли делать подпор в коридор , т.к в помещении анализаторной при разрыве пробоподводящей трубки поступают взрывоопасные вещества. ?
ВСН 21-77 п8.5 это и будет аварийная вентиляция?
Или по мимо вентиляции от хроматографа делать еще вентиляцию ВСН 21-77 п8.5 и плюс аварийную? Совсем запутался
Большую часть ваших вопросов должен снять раздел проектирования " Технологические решения".
Судя по всему объект не из разряда "жилые и общественные", и без данного раздела разрабатывать далее что то весьма легкомысленно и даже опасно.
Воздухообмены нужно определять расчетом по выделяемым вредностям ( в том числе и в случае аварии).
От локальных источников вредностей однозначно требуется местный отсос ( вытяжной шкаф )
Данные по выделяемым вредностям , типу вентиляции и требуемому оборудованию для местного отсоса это данные от технолога.
Необходимость тамбур-шлюзов и зон избыточного-отрицательного давлений это тоже данные от технолога.
Допустимые типы систем отопления для помещений различных категорий регламентирует СНИП "отопление и вентиляция".
Тип помещений и категорий пожарной опасности для него - к разделу "противопожарные мероприятия".
Если вышеперечисленные данные отсутствуют, то вряд ли проектировщик систем ОВ уполномочен самостоятельно определять эти данные.