Делаю расчёт расходов струйной вентиляции паркинга по СП 300.1325800.2017

Получил требуемый расход струйной вентиляции 288100 м.куб/ч

И столкнулся со следующей проблемой при подборе вентиляторов. По величине итоговой тяги вентилятора Fр 50Н и скорости vxmin=0,8 м/с по приложению И мне чтобы продуть весь паркинг достаточно одного ряда вентиляторов Ln=50 м притом что длина паркинга максимум 40 метров, а расстояние от вентилятора до дымоприёмного устройства 30-35 метров. Вот только вентиляторы с таким напором имеют расход порядка 9000 м.куб/ч и мне надо сделать ряд 32 вентилятора что бы набрать нужный расход хоть и достаточно по расчёту 3-4 вентиляторов.

Это нормальна ситуация для таких систем? Есть варианты вентиляторов с расходами по 90-120 тысяч с тягой по 1000 Па, но там уже диаметр вентилятор слишком большой.

Как быть в таких ситуация? Ставить вентиляторы группами в проездах или с равным шагом b? Или может есть модели вентиляторов с большими расходами и малой высотой?

Зольников Михаил
Здравствуйте.
А почему не рассматриваете традиционный вариант дымоудаления?
Там и расходы более адекватные.
cpt
Расходы самих систем дымоудаления и компенсации те же, это именно расход струйных вентиляторов.

Проблема в зонах проезда высотой 2.7 метра без коммуникаций при высоте паркинга 2.7 метра. Со струйной вентиляцией можно уйти от этой проблемы.