Nidermayer
Добрый день.

Делаю паровую котельную с котлами UL-S производства "BOSCH".

Вопрос для оформления ТЭПов и определения расхода газа котлом: котел паропроизводительностью 2,5 т/ч, с максимальным давлением пара 13 бари на выходе. Настраивается котел до давления 10 бари.

Как правильно рассчитать теплопроизводительность котла?

Сам котел со встроенным экономайзером, а также с внешним дополнительным экономайзером. Внешний эко нагревает питательную воду до деаэратора, в деаэраторе происходит нагрев паром до температуры 103 градуса. После питательными насосами подаем во встроенный экономайзер, где питательная вода нагревается до 140 градусов.

если взять температуру входа 140, давление на выходе 10 бари получим:

При расходе 2,5 т/ч теплопроизводительность парогенератора составляет:
Q = G * (Iпара - Iжидк) = 2,5 * (663 - 140) = 1307,5 Мкал/ч = 1,3075 Гкал/ч = 1,52 Мвт.

Но вот в описании котла указано:
- "тепловая мощность при номинальной нагрузке: 1630 кВт"
- "Общая тепловая нагрузка (газ): 1731 кВт"
- "номинальный расход топлива (газ): 186 м3/ч"
- "нормативный к.п.д. (газ): 94,2%"

Я когда считаю расход топлива для Q=1731 кВт при к.п.д. 94,1 % - у меня получается 197 м3/ч.
Видимо это зависит от теплоты сгорания (у немцев газ покаллорийней, чем мой расчетный в 8010).

Как правильно определить теплопроизводительность парового котла в данном случае?

Встроенный экономайзер Q=56 кВт
Внешний экономайзер Q=86 кВт
Котел D=2,5 т/ч (Рмакс = 13 бари, Рраб=10 бари).
Питательная вода в деаэраторе нагревается до 103, во встроенном экономайзере до 140. Во внешнем экномайзер предварительный подогрев до деаэратора (не более 55 градусов поступает в деаэратор, гле паром до 103).

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Valiko
Температуру воды в расчете нужно принимать на входе в АГРЕГАТ, т.е. 103°С плюс теплопроизводительность теплофикационного экономайзера
Nidermayer
1730 кВт все равно не выходит....

При питательной воде 103 градуса получится
Q = G * (Iпара - Iжидк) = 2,5 * (663 - 103) = 1400 Мкал/ч = 1,628 Мвт.

что почти равно тепловой мощности при номанальной нагрузке (1630 кВт). Наверное это и имеет ввиду поставщик в паспорте.

Но вот почему в паспорте указана общая тепловая нагрузка (газ) - 1731 кВт ? (может они топку имеют ввиду таковой - не более 1,731 Мвт) ??

как не складывай эти полученные 1,628 Мвт с мощностями экономайзера - не проходит цифра 1,731 Мвт.

А от этого зависит пропускная способность ШРП и т.д.
Valiko
По газу - указана теплопроизводительность горелки. Она связана с паропроизводительностью через КПД
Twonk
Если вопрос только в том, как получить 1730 кВт, то это несложно: полезное тепло рабочего тела делим на КПД котла, получаем величину тепла, которое необходимо обеспечить газом:
1630/0,942 = 1730,4


В первом посте, где вы считаете расход топлива из теплопроизводительности 1731, не нужно использовать КПД, он уже учтен в этих 1731
tiptop
Цитата(Valiko @ 31.10.2019, 13:43) *
По газу - указана теплопроизводительность горелки. Она связана с паропроизводительностью через КПД

Факт.

Цитата(Nidermayer @ 31.10.2019, 11:15) *
Но вот в описании котла указано:
- "тепловая мощность при номинальной нагрузке: 1630 кВт"
- "Общая тепловая нагрузка (газ): 1731 кВт"
- "номинальный расход топлива (газ): 186 м3/ч"
- "нормативный к.п.д. (газ): 94,2%"


1630 / 1731 = 94,2%




Цитата(Nidermayer @ 31.10.2019, 13:16) *
При питательной воде 103 градуса получится
Q = G * (Iпара - Iжидк) = 2,5 * (663 - 103) = 1400 Мкал/ч = 1,628 Мвт.

что почти равно тепловой мощности при номанальной нагрузке (1630 кВт). Наверное это и имеет ввиду поставщик в паспорте.