Здравствуйте!
Проектирую дождевую канализацию с городской улицы. Площадь сбора 1,3 га. Для применения ЛОС небольшой производительности поставил резервуар на 130 м3. Разделение стока происходит в разделительном колодце перед резервуаром по объему. Прохожу экспертизу. Эксперт утверждает, что такая система не будет работать, потому что:
1. Разделительную камеру необходимо предусматривать в самом резервуаре, потому что так нарисовано на принципиальных схемах руководства ВОДГЕО;
2. При заполнении резервуара происходит подтопление всей дождевой канализации (вода поднимается почти во всех колодцах). Указывает на необходимость заглубления резервуара и установки перекачивающего насоса на ЛОС.
3. Напор (высота воды) перед ЛОС продавит очистное сооружение и оно будет работать с бОльшим расходом, чем заявлено в паспорте и пропускать загрязненную воду в водоем.
Допустимо ли принятые проектные решения или эксперт прав на все 100%?
Насосы со всеми причиндалами применять нет никакого желания.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла