ChenAcclaim
Товарищи, добрый день! Сделал проект для магазина продовольственного. Проект выполнен согласно нормам. Притчные, вытяжные воздуховоды, а так жен решётки распределил равномерно. Заказчику всё понравилось. НО как всегда когда посчитали смету вышло оооочень дорого для заказчика. Вот сижу чешу репу.
Появилась идея организовать воздухообмен в зале следующим образом: вытяжные воздуховоды развести по торговому залу, а приток подавать через одну решётку на выходе из вент. камеры. Ведь в нормах указано, что вытяжка должна быть полнистью компенсирована. А как уже думай сам.
Вопрос: можно ли реально воплотить такое в жизнь? Да так, чтобы потом магазин сдать можно было. Заранее спасибо за ответы.
Skaramush
Ёмоё, сколько раз повторено:

ПАРМЕТРЫ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИТОКОМ.

Воплощать в жизнь можно Ваше "гениальное решение" с точностью до наоборот. Вытяжку можете сделать точечно, в наиболее "грязной" зоне. А приток извольте раздать по залу.
ChenAcclaim
А разве это условие не для производственных помещзений?
Skaramush
Не понял, какая разница при требовании обеспечения условий в РЗ? Это не требование к помещениям, это принцип вентиляции.
Composter
Цитата(ChenAcclaim @ 6.11.2019, 13:06) *
Появилась идея организовать воздухообмен в зале следующим образом: вытяжные воздуховоды развести по торговому залу, а приток подавать через одну решётку на выходе из вент. камеры. Ведь в нормах указано, что вытяжка должна быть полнистью компенсирована. А как уже думай сам.
Вопрос: можно ли реально воплотить такое в жизнь? Да так, чтобы потом магазин сдать можно было. Заранее спасибо за ответы.

С таким подходом расположите вытяжку напротив притока в 1 метре , кратность то обеспечили....
вы вначале подумайте чем заявления то делать про прозводство . Воздух опуститься в одном месте (и то конечно не факт судя по вопросам). А потом поднимется и будет вдоль потолка идти в другие помещения. В итоге до людей не поступит свежий воздух.
Все верно говорит Skaramush