Dr.Wing
Привет, коллеги. Новая напасть возникла. Есть жбан диаметром Ф4700х4100(h), в нем происходит приготовление одной из жирных кислот в водном растворе серной кислоты. Сразу скажу, что технолога нет. Суть в чем. В жбане находится вода, и туда заливают 96% H2SO4 с расходом G = 0,5 кг/с. Ввод кислоты осуществляется вглубь, естественно, и вся теплота реакции идет на нагрев имеющейся в жбане воды. Объем воды в жбане ~ 50 м.куб., температура +/- 90С. В процессе вливания серной кислоты происходит мощная экзотермическая реакция, вызывающая этой самой воды кипение. И если в отсутствие технолога предположить, что вся кислота мгновенно растворяется в объеме воды до указанного заказчиком р(Н) = 1 -- тепловыделения составляют примерно 0,5 МВт при этом расходе, что соответствует 0,22 кг/с выделения кипящей воды.
В середине жбана имеется отверстие Ф600 для размешивания раствора, на которое я закладываю скорость всаса 1,5 м/с (ну, как, например, в дверном проеме пути эвакуации). И с двух противоположных сторон жбана в верхней его части делаю два отверстия с подключенными к ним воздуховодами Ф200, дабы удалить из жбана в реальном времени 2920 м.куб./ч. (из расчета удаления кипящего раствора и подмешиваемого воздуха при температуре помещения ~ +5C) Уровень раствора в жбане ~ 3100.
P.S. Расход воздуха однозначно завышен.
P.P.S. Сообщите свои мысли на этот счет, пожалуйста.
Skaramush
Сообщения ради сообщений удалил. При повторе буду зверствовать.
Const82
Я бы думал о том, чтобы снизить подогрев в других местах технологического процесса, чтобы смесь похолоднее была и подача кислоты не только технологическим но и подогревательным процессом была.
На всех вентиляторах ЧРП, чтобы можно было играть с режимами при наладке да и при эксплуатации полезно может быть.
Dr.Wing
Частотник однозначно будет, смесь похолоднее нельзя, это часть технологии, вообще реактор в кипящем режиме постоянно находится, поэтому расход уходящего пара никак не уменьшить. А вот попробовать уменьшить скорость в люке можно.
Ладно, нафиг эксперименты такие, заложу 3000 кубов, а потом пойму, насколько можно было уменьшить скорость =)