Здравствуйте согрупники, есть установка VS21-650, аппликация AR-0009. Контроллер UPC PGM.CTRL.W.PROG-нашел только такую схему на него как на фото.
И вот проблема-при подключении привода и трехходового Danfoss заданная температура начинает меняться в пределах 8 градусов. подключил на выход Y1 группы J5.
Может у кого подключение было реализовано по другой схеме(например с помощью не трех а четырех проводов)
младшой
1. Может быть, дело в коэффициентах регулятора?
2. Может быть, проблема в неправильной установке трехходового клапана или привода на клапан?
3. Может быть, проблема в настройках привода?

Что за привод то, кстати?

Для вашей приточки вроде вот эта схема должна быть.
rodionoff77
был старый привод Danfoss AMB-162, решил приобрести новый с такой маркировкой 0230...и вот приходит такое чудо...отличие в DIP-переключателях(новый-, старый-6)...на всех фотах старый-справа, новый слева. Проблему решил так-через пульт увидел что Y1 выдает толковые проценты регулировки, на него и закинул третью клемму старого привода, на нем же включил тумблеры 4, 5, 6. На все мои просьбы прислать инструкцию где расписаны все ВОСЕМЬ переключателей только хлопают глазами и шлют инфу на старый образец привода
младшой
Цитата
был старый привод Danfoss AMB-162

На объекте 2 привода AMB-162. Работают следующим образом:
- даешь 5В - привод поворачивается на 30-35%
- после даешь 7В - привод становится на 45-50%
- после даешь 2В - привод становится на 35-40%
- даешь 0 или 10В - привод уходит в крайнее положение.
В общем, "не докручивает" до заданного положения ~1/3 от заданного, кроме крайних положений.

Данфосс в плане приводной техники вообще расстраивает. Есть проблемы с АМЕ 655 (вот так они работают при постоянном задании https://www.youtube.com/watch?v=DpPAbdgJn4A).
АМЕ 438, которые только от переменки работают и без ручного управления.

Уж лучше ЕСБЕ, покуда на белимо нет денег.
yozik
Цитата(rodionoff77 @ 21.11.2019, 11:32) *
всех фотах старый-справа, новый слева.

На старом конденсатор "вздутый" заменить надо бы...
По поводу дип переключателей...скорее всего на новом 2 не задействованны
И это похоже два левых....тогда правый это не 8 а 6 будет...
Попробуйте пощелкать тем что направление вращения меняет...так определите который из них точно 4-й