Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция очистных сооружений
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
marysiy
Здравствуйте! Вахтовый поселок. Температура наружного воздуха -41. Вк ашники сажают блочно модульную станцию биологических очистных. Подскажите пожалуйста, какая там должна быть вентиляция? Согласно СП 32 "Канализация. Сети и сооружения" она может варьироваться от кратности 5 до 12. Но ведь это блочно модульное здание, невысокое, все скорее всего закрыто. Может кто-нибудь подскажет? ВК-ашники подсказать ничего не могут. Мне для стадии проект надо и что-то написать в Техническое задание на разработку этих очистных.
andrey R
Цитата(marysiy @ 23.11.2019, 21:10) *
все скорее всего закрыто. Может кто-нибудь подскажет?

Скорее всего при таких исходниках не подскажет никто wink.gif
alem
Цитата(marysiy @ 23.11.2019, 22:10) *
сажают блочно модульную станцию биологических очистных


И что заставляет вас думать, что нормы на этот случай не распространяются? Блочные указаны в исключениях?
327
Нужно смотреть конструктив. Но воздуходувки должны быть с аэрационной системой. И -41 направлять на них вряд ли станут. Вот вам часть вентиляшки уже нарисовалась. Лаборатории будут? Там свои требования. Помещения с обслуж. персоналом будут? Там свои требования. В ИТП свои. и т.д.
marysiy
Нет,обслуги не будет,автономный режим. Лаборатории тоже нет. Похоже напишу12 кратную,пока вк задание не дадут
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.