Полная версия этой страницы:
Расчет теплопотерь квартиры
maxemys07
27.11.2019, 13:42
Добрый день. Квартира расположена на 9-м последнем этаже. Подскажите как учитывать количества тепла, которое поступаэт с нижнего 8-го этажа?
Юрий_Нд
27.11.2019, 13:49
Цитата(maxemys07 @ 27.11.2019, 13:42)

... как учитывать количества тепла, которое поступаэт с нижнего 8-го этажа?
=0.
... или теплопередача перекрытия на 2-3 градуса.
Никак. При разнице температур помещений 3 градуса и менее теплопотери не учитываются. Другое дело, если считать, скажем, лоджию, а у соседа снизу она отапливается...
Цитата(maxemys07 @ 27.11.2019, 13:42)

Добрый день. Квартира расположена на 9-м последнем этаже. Подскажите как учитывать количества тепла, которое поступаэт с нижнего 8-го этажа?
Если температура под и над этим перекрытием одинаковая, то не нужно учитывать.
Если же разная, то желательно рассчитывать теплопотери по-правильному (с учетом перетоков тепла через перекрытие), а не по 100Вт/м2
maxemys07
27.11.2019, 14:28
в расчетах пишут что 0, но чисто логически - тепло всегда двигается вверх, значит происходит нагрев плиты перекрытия между 8 и 9 этажом, и если плита нагревается со стороны 8-го этажа, значит часть тепла будет с пол приходить на 9-том этаже).
Composter
27.11.2019, 15:19
ну тогда берите 0,5 Вт на м2
Цитата(maxemys07 @ 27.11.2019, 14:28)

в расчетах пишут что 0, но чисто логически - тепло всегда двигается вверх, значит происходит нагрев плиты перекрытия между 8 и 9 этажом, и если плита нагревается со стороны 8-го этажа, значит часть тепла будет с пол приходить на 9-том этаже).
Это тёплый воздух всегда двигается вверх. Едем в Песочницу.
Цитата(maxemys07 @ 27.11.2019, 14:28)

в расчетах пишут что 0, но чисто логически - тепло всегда двигается вверх, значит происходит нагрев плиты перекрытия между 8 и 9 этажом, и если плита нагревается со стороны 8-го этажа, значит часть тепла будет с пол приходить на 9-том этаже).
1. По каким законам физики осуществляется теплопередача через плиту перекрытия между 8 и 9 этажами, если внутренние температуры в помещениях над и под перекрытием одинаковы?
2. По-Вашему - невозможны теплопотери через перекрытие над неотапливаемым подвалом? Ведь подвал
ниже тёплого/отапливаемого помещения.
maxemys07
27.11.2019, 17:20
Я понимаю, но я делаю приблизительный расчет теплопотерь в квартире и у меня получается потеря составляют 4,6кВт (при наружной температуре -5 и внутри 18 (температура по факту)) а мощность батарей 1,6кВт (39шт типа МС-140-500, при температуре теплоносителя на входе 50 а выходе 40 (температура по факту)), и я так понимаю что должен быть баланс потерь и генерации, а получается большой перепад, вот и получается вопрос что я делаю не так. Расчет выполняется по "https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online".
Composter
27.11.2019, 18:15
откуда взяты фатические показатели температуры?
будет передваваться тепло вам только если у вас будет 5 градусов в квартире, тогда можно счиать от соседей тепло
зачем вам вообще эти данные?
maxemys07
27.11.2019, 18:25
данные температуры получены методом замера температур пирометром. Расчет нужен для последующего утепления квартиры и подтверждение этой необходимости приблизительным расчетом.
Composter
27.11.2019, 19:01
епт, он же температуру поверхности меряеет ,а не температуру внутри тела.
Так все вам написали что можете учитывать от соседа 0 Вт притока тепла, шикуйте полную
Цитата(maxemys07 @ 27.11.2019, 17:20)

получается вопрос что я делаю не так. Расчет выполняется по "https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online".
как минимум в этом расчете полная "свобода" с коэффициентами теплопроводности, то есть как бог на душу положит... Можете скачать файлик у меня тут
http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html там хоть лямбды СНиПовские - это если разбираетесь хоть немного в строительной теплотехнике. Если нет - обращайтесь к специалисту, тем более если по результатам Ваших расчетов собираетесь "бодаться" с управляющей компанией - самопальные расчеты никто рассматривать не будет, минимум печать фирмы с лицензией...
jonekey
13.12.2023, 18:24
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно рассчитать теплопотери через деревянный пол в доме 1974 г.постройки,утепленный чем-то вроде шлака котельного или угольной нажиги? Под утеплителем бетонное перекрытие, под ним подвал дома. По двум стенам ниже уровня бетонного перекрытия комната соприкасется с улицей.
Или к кому можно обратиться с таким запросом?
Цитата(jonekey @ 13.12.2023, 18:24)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно рассчитать теплопотери через деревянный пол в доме 1974 г.постройки,утепленный чем-то вроде шлака котельного или угольной нажиги? Под утеплителем бетонное перекрытие, под ним подвал дома. По двум стенам ниже уровня бетонного перекрытия комната соприкасется с улицей.
Или к кому можно обратиться с таким запросом?
Smart calc наберите в поисковике.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,