Добрый день. Уважаемые проектировщики, помогите с такой проблемой. На заводе нужно заменить всю систему отопления, но встала проблема с попавшей в теплоноситель нефти (была нарушена целостность теплообменника). Какие фильтры на тепловом узле не ставь, она все равно попадет в СО. Может кто слышал или знает такие фирмы, которые производят оборудование систем отопления для таких экстремальных сред. Терморегуляторы тоже засоряются и не работают разумеется.
Машинист
Здравствуйте! Вы хотите запроектировать систему, которая сможет работать с нефтью в теплоносителе? Это лишнее, мне кажется. Пусть завод пропаривает систему от остатков попавшей нефти, и далее по нормальной схеме.
HeatServ
Поставить новый ТО, в систему залить спирта с водой, процента три чтобы было, он всё вымоет за сутки, потом слить и утилизировать.
Или я сути проблемы не понял?
Гризли
Центрифуга.
Надежда_R
В систему отопления попадают нефтепродукты в связи с технологией производства. Промывать каждый год систему пробовали, но всё равно в течении года просачивается. Поэтому и возникает логическое желание заложить оборудование, которое будет работать при таких параметрах теплоносителя.
GraNiNi
Цитата(Надежда_R @ 9.12.2019, 9:28) *
Терморегуляторы тоже засоряются и не работают разумеется.

Это означает, что там уже не нефть, а высококипящие и смолообразные ее фракции, типа гудрона, которые будут отлагаться на внутренней поверхности труб, теплообменников, запорной и регулирующей аппаратуре - короче - на всем.
В таких условиях любое оборудование долго работать не сможет - нужна предварительная очистка воды от всего этого, что конечно не просто и дорого, поэтому вам следует подумать о технологии, чтобы нефть изначально не попадала в воду - болезнь легче предупредить, чем потом ее долго и упорно лечить.
Twonk
Если система отопления не только технологическая, но еще греет здания, то это чревато последствиями. Тут только промежуточный контур устраивать
Надежда_R
Цитата(GraNiNi @ 10.12.2019, 0:24) *
Это означает, что там уже не нефть, а высококипящие и смолообразные ее фракции, типа гудрона, которые будут отлагаться на внутренней поверхности труб, теплообменников, запорной и регулирующей аппаратуре - короче - на всем.
В таких условиях любое оборудование долго работать не сможет - нужна предварительная очистка воды от всего этого, что конечно не просто и дорого, поэтому вам следует подумать о технологии, чтобы нефть изначально не попадала в воду - болезнь легче предупредить, чем потом ее долго и упорно лечить.

Спасибо за конструктивный совет. Можно тогда еще узнать- есть ли на эту тему литература, рекомендации, чтобы понять с чего начать очистку. Делать замену системы отопления с существующим качеством теплоносителя это попросту сказать безрезультатно.
GraNiNi
Цитата(Надежда_R @ 10.12.2019, 10:32) *
Спасибо за конструктивный совет. Можно тогда еще узнать- есть ли на эту тему литература, рекомендации, чтобы понять с чего начать очистку. Делать замену системы отопления с существующим качеством теплоносителя это попросту сказать безрезультатно.

Конкретное оборудование по очистке от нефтепродуктов рекомендовать не могу (не приходилось этим заниматься), но в любом случае, какое бы оборудование вам не рекомендовали, оно не обеспечит 100% очистки.
Обычно декларируется очистка в 95-98%, на практике, вероятно - около 90%, что означает, что все проблемы сохранятся, только они проявят себя несколько позже во времени.