Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Соблюсти нормы без отдельной системы ДУ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
VSergey
Уважаемые коллеги!
Прошу помочь новичку в вопросе проектирования!
Ситуация такая:
Торговый центр, 3 этаж. Требуется система вентиляции. Рассчитал. Встал вопрос по дымоудалению: Как организовать, не создавая отдельную систему? Как соблюсти пожарные нормы без системы ДУ? Возможно ли обойтись только клапанами? Где их разместить? Венткамера планируется над помещением Кулинарного лектория.
Composter
никак. нужно делать ДУ в коридоре и возможно в лектории
VSergey
Возможно ли обойтись только клапанами? Где их разместить?
Composter
что заклапаны у вас которые поставил и не надо делать ду?
VSergey
Которые по сигналу пожарной сигнализации перекрывают приток
Composter
А причем тут клапаны на общеобменке и дымоудаление?
VSergey
В этом и вопрос!
Достаточно ли будет клапанов на общеобменке?
Или обязательно создавать систему ДУ?
Composter
Теме явно место песочнице,а может ддаже в мусорке.

Еще раз пп клапаны на общеобменку ставятся чтобы они закрылись и не распространяли продукты горения в другие помещения. К Ду они никак не относятся.

Если общеобменная система вентиляция объединена с противодымной, то выкладывайте планы/схемы/расчеты тут телепатов нет.
Kasper
Сейчас придет ИОВ, и скажет архитектору дать в бубен rolleyes.gif

Эвакуация из конференц-зала через лекторий, из радиоточки через сан. узел.

Судя по чертежам крайние лестницы Н2, раз окна отсутствуют. За открытую лестницу, в центре, я бы точно архитектору спасибо не сказал.

Отсутствие зоны безопасности МГН.

Мне кажется, план делал не архитектор, а дизайнер.
VSergey
Подскажите где должны стоять клапана на общеобменке?
Composter
СП 7.13130.2013 вам в помощь
Shiling
Цитата(VSergey @ 10.12.2019, 8:55) *
Подскажите где должны стоять клапана на общеобменке?

Внимательно изучите СП 7.13130.2013 ! Особенно пункты с 6.10 по 6.24 Это про "клапана". Далее начиная с п 7.1 про "ДУ"
Вы лично в каком качестве данным вопросом занимаетесь? Вопрос очень серьезный, поскольку именно ТРЦ являются очень опасными с точки зрения гибели людей при пожарах.
Рекомендую привлечь специалиста , в первую очередь, грамотного архитектора. Иногда получается за счет архитектурных решений избежать необходимости устройства противодымных систем вентиляции. Туда кроме систем удаления входят еще и системы подпора воздуха (там где необходимо создать избыточное давление для защиты от задымления), и системы компенсирующего притока воздуха .
VSergey
Спасибо за советы. Буду разбираться