Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сушилка газовых баллонов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
gamesome
Здравствуйте. Есть задача сушить баллоны после гидравлических испытаний (40 литровые).
Цех, естественная вентиляция, отапливается, регион Санкт-Петербург, температура в цеху: летом 18 С макс, зимой , при мин -20 = 12 С. Внутри цеха помещение 20 куб.м. Стены: пеноплекс 50мм + жесть с двух сторон. Сейчас организована сушка следующим образом: вентилятор ВР-3,15 (2000 куб.) берет воздух из цеха, за ним куб с Тэнами = 18 кВт. оттуда нагретый воздух в рампу . В рампе 18 патрубков в 18 баллонов. Терморегулятор стоит на 60С летом и на 70С зимой. Увеличение температуры до 80 не показало прибавки в обороте баллонов.
Связи с увеличением кол-ва баллонов в работе, это помещение демонтируется и строится новое на 40кубов., стены и потолок сендвич-панели. Тут же в цеху
Задача: увеличить количество осушенных баллонов в час. Сейчас 18 баллонов в смену = 12 часов.
Подскажите пожалуйста куда смотреть. Пока такие вопросы приходят:

1) Предварительная осушка воздуха осушителем равным по пропускной способности канальному тепловентилятору?
2) что важнее температура осушенного воздуха или пропускная способность куб.м. т.е соотношение 70С/2000 куб.м. или 130С/400куб.м. - где посмотреть это соотношение
3) Причем что баллоны приходят с улицы =т.е надо нагрев пола камеры сушки, верно?
4) Если рециркуляция, то как сделать/как подавать обратно к осушителю (или в канал) воздух из сушилки ?


коммерческие предложения подобных установок на рынке это: Темп-ра 70С , Мощность нагревательного элемента, кВт:2,1. Скорость воздушного потока, л/мин:500. итого проходимость 6 баллонов в час. как то очень хорошо у них получилось...Это без каркаса, стен, потолка
gamesome
Подскажите пожалуйста как рассчитать вентилятор под задачу описанную выше: 10 трубы с тэнами , 2 поворота под 90 град. , диаметр трубы 280мм, 30 вентилей (краны 1/2)
Рециркуляция. (воздух с кранов попадает в баллоны затем в помещение. Затем подается обратно к вентилятору.
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.