Добрый день, уважаемые форумчане! Есть ли у кого опыт работы с генераторами азота SOTEX. Очень нужен пароль доступа к наладочным параметрам.
И еще такой вопрос. Генератор соединен с баком-аккумуляторам тепла для создания азотной подушки. После запуска, генератор создал давление в буферной емкости,но клапан подачи на выход (к баку-аккумулятор) так и не открылся. Я его открыл принудительно, подав напряжение. Когда давление в баке аккумуляторе было в норме, генератор исправно включает клапан на подачу азота, при понижении давления и отключает, при наборе. Но из первоначального состояния не открывается. Я не думаю, что производитель предусматривал то, что первоначальное заполнение проводится перемычкой)). Но тогда как штатно планируется первоначальный пуск, когда нет давления в баке-аккумуляторе. Авария по низкому давлению байпасировалась, но при этом все равно клапан был закрыт.