Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Цех термопластов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Dr.Wing
Привет, коллеги! Есть цех по производству крышечек и упаковки из полиэтилена и полипропилена, при нём есть два склада В1 сырья, которые заказчик планирует оборудовать системой порошкового пожаротушения. При этом в каждом складе есть как минимум одно постоянное рабочее место, а через один из складов проходит путь эвакуации. При этом:
- 7.3 СП7 Требования пункта 7.2 не распространяются:
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей);
- 9.1.3 СП5 Запрещается применение установок:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи огнетушащих порошков;
- 14.6 СП5 Не допускается одновременная работа в защищаемых помещениях систем автоматического пожаротушения (газовых, порошковых и аэрозольных) и дымозащиты.
Что делать, граждане? Порошок же не людей защищает, а имущество, и более-менее безопасно бечь людям только наш дым позволит.
Полагаю, в этом случае дым надо считать, как будто никакого порошка нет, а потом с запозданием неким запустить порошок. Что скажете?
Dr.Wing
Дабы вы не ломали ваши светлые головы -- дым необходимо по полной кассе делать. Так и будем.