Elena vozduh
Добрый день. Есть рабочее место - технологический стол на котором работник оттирает маркер этиловым спиртом от резинового уплотнителя (количество спирта на смену 250мл). Категория помещения В2, концентрация этанола в РЗ 200мг/м3. Выполнена местная вытяжная вентиляция от столов (перфорация в столешнице, воздуховод подводиться снизу). Вентилятор стоит на улице в обычном исполнении.

Начальник ПЧ ссылается на ППРФ№ 390

"80.2. Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции."
Вытяжной шкаф выполнить невозможно, вытяжной зонт, по моему глупо (пары этанола будут проходить через зону дыхания человека. Является ли мой вариант нарушением?

Ещё начальник ПЧ хочет чтобы всё было во взрывозащищённом исполнении ссылаясь на то, что температура вспышки этилового спирта +14, а в помещении +24, и никакие концентрации её не волнуют.
zaharov63
Цитата(Elena vozduh @ 26.12.2019, 9:19) *
Вытяжной шкаф выполнить невозможно, вытяжной зонт, по моему глупо (пары этанола будут проходить через зону дыхания человека. Является ли мой вариант нарушением?

Зонт, конечно, не годится, тем более, что пары этанола тяжелее воздуха. Но я бы если не шкаф, то укрытие прямо на сущ. стол поставил, закрыв перфорацию. Укрытие в виде коробки с одним открытым проемом, обращенным к работнику. Размеры и конфигурация по удобству работы.
При этом обеспечивается однонаправленное движение воздуха от работника и исключается влияние сквозняков.
По исполнению вентилятора обеспечивайте требование норм. У вас соответствующее СП. Может и обоснуете расчетом. Но на практике в таких случаях обычно всегда ставят взрывозащищенные вентиляторы.