Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожаротушение куста скважин
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
alexandrpjatkov
Замечания по старому пришли. Пожаротушение скважин. Предшественники мои (перед глазами вся их переписка с экспертизой )ссылаясь на ст 99 ФЗ 123 и утверждали что согласно этой статье не обязательно предусматривать наружное водяного пожаротушение отдельно стоящих зданий и сооружений (а там зданий как таковых вообще нет), экспертиза же утверждает что это не попадает под действие этого ФЗ, т.к. является специальной площадкой с технологическим оборудованием и технологическими сооружениями и попадает под действие СП 231.1311500.2015 и там уже наружное пожаротушение водой требуется... Так все таки чем является куст скважин и требуется ли там водное пожаротушение?
Sindarkon
Цитата
ФЗ-123, ст.1, п.3
В отношении объектов защиты специального назначения, в том числе объектов военного назначения, атомных станций, производственных объектов, объектов переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объектов уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, наземных космических объектов и стартовых комплексов, горных выработок, объектов, расположенных в лесах, наряду с настоящим Федеральным законом должны соблюдаться требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ФЗ-123, ст.4, п.2
К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

СП 231.1311500.2015
Предисловие
Применение настоящего свода правил обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности к объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


Я думаю, здесь стоит разобраться в терминологии и юридическом позиционировании.

1) ФЗ-123 не закрывает собой все требования к объектам защиты специального назначения. Для таких объектов в дополнение (либо взамен) к требованиям ФЗ-123 должны быть разработаны нормативно-правовые акты РФ (НПА).
2) СП231 разработан в развитие требований ФЗ-123, применяется исключительно в его рамках, и не может ему противоречить.
3) Своды правил в целом не являются НПА.

Таким образом:
- Если объект не подпадает под действие ФЗ-123, то для него нельзя применять СП231, а требуются специализированные НПА.
- Если для объекта применяется СП231, то он подпадает под действие ФЗ-123 со всеми вытекающими требованиями.

P. S. Нужно ли тушить куст скважин - я не знаю. smile.gif
Ferdipendoz
Ну логично, что куст скважин подпадает под действие СП 231.1311500.2015.
Если взять п.7.4.5 этого СП, то там указано, что такие объекты допускается тушить МСП и первичными средствами. Поставь гидранты от системы ППД и туши пожарными машинами. Машина с запасом пенообразователя, воду с гидрантов берёт
Как вариант.
Может неактуально уже, конечно...
ViC
Ой! Как интересно у вас тут, тему пропустила/проглядела. Хороший вопрос, однако.

Как человек, который держался за шток арматуры на кусте скважины, сообщаю, что в поле, где располагаются эти кусты водопровода нет, от слова совсем.
Крайне редко случалось видеть площадки, где был хотя бы технический водопровод, но там помимо кустов еще присутствовали другие постройки.


Ответить не могу. Так что, читаем/изучаем, кому интересно.

Цитата(Ferdipendoz @ 23.1.2020, 18:24) *
Ну логично, что куст скважин подпадает под действие СП 231.1311500.2015.
Если взять п.7.4.5 этого СП, то там указано, что такие объекты допускается тушить МСП и первичными средствами. Поставь гидранты от системы ППД и туши пожарными машинами. Машина с запасом пенообразователя, воду с гидрантов берёт
Как вариант.
Может неактуально уже, конечно...

Спасибо за ликбез smile.gif

СП 231.1311500.2015
7.4.5 На нефтепромысловых объектах, размещаемых вне территории участка комплексной подготовки нефти, а также технологически взаимосвязанных с ним объектах (замерные и сепарационные установки, ДНС без резервуаров нефти, установки предварительного сброса пластовой воды, установки подачи химических реагентов и ингибиторов коррозии, очистные сооружения пластовой и промдождевой воды, установки подготовки газа, газораспределительные станции, пункты очистки и замера газа, огневые подогреватели нефти и др.) и газопромысловых объектах, размещаемых вне территории УКПГ и ДКС (УППГ, пункты очистки и замера газа, газораспределительные станции), включая кабельные эстакады, допускается обеспечивать пожаротушение только первичными средствами и мобильными средствами пожаротушения.

Впервые читаю, поскольку мое проектирование в данной отрасли закончилось в 2014.
Ferdipendoz
Цитата(ViC @ 23.1.2020, 19:56) *
в поле, где располагаются эти кусты водопровода нет, от слова совсем.
Крайне редко случалось видеть площадки, где был хотя бы технический водопровод, но там помимо кустов еще присутствовали другие постройки.

Водопровода нет, а система поддержания пластового давления обычно есть )
От неё и тушить. Только давление срезать немножко ))
ViC
Цитата(Ferdipendoz @ 24.1.2020, 7:40) *
Водопровода нет, а система поддержания пластового давления обычно есть )
От неё и тушить. Только давление срезать немножко ))

Ага, чуток срезать давление laugh.gif
Тем давлением пламя огня можно хоть срезать, хоть отстреливать))))
BTS
У фирмы "Линас" есть устройство для понижения технологического пластового давления для целей пожаротушения. С 200 атм до 10.
Делалось под конкретные пож. мониторы, но при необходимости смогут скорректировать и под другие.
Ferdipendoz
Да, блок редуцирующих устройств (БРУ).
https://www.linas-pump.ru/catalog/section/bru/
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.