drozdik500
Если источником задания в преобразователе частоты Danfoss FC-051 VLT Micro Drive является сигнал с контроллера 4-20 мА, либо 0-10 В, то можно настроить время тайм-аут нуля, а так же выполняемые действия частотником в случае потери сигнала на аналоговом входе.
Активировав параметр 6-01 Выбрав 1 . "зафиксировать выход" - величина входного сигнала на аналоговм входе станет мене 50% от параметра 6-22 Минимальный ток 4 мА, преобразователь частоты продолжит работу на той же частоте.

Подробная статья с видео роликом доступна по ссылке: euroec.by/article/120
Евген_380V
Пару лет назад на одном из своих объектов столкнулся с другой проблемой: сдох преобразователь давления Овен ПД100, 4..20 мА, именно сдох, т.е. при давлении в сети 5 атм, ток на привод передавал соответствующий якобы давлению в сети 0,5 атм, в результате чего привод разогнал насос на 50 Гц и насос лупил с максимальной производительностью (уставка ПИД для нормальной работы стояла 3 атм).
Вот такие дела)
На данный момент я в своих схемах делаю еще и защиту от повышенного давления в сети (ЭКМ беру V исполнения).
nick2
Цитата(Евген_380V @ 22.1.2020, 23:33) *
На данный момент я в своих схемах делаю еще и защиту от повышенного давления в сети (ЭКМ беру V исполнения).

так реле МАКСИМАЛЬНОГО давления никто не запрещал.
вредная экономия "на спичках"
Kotlovoy
И что вы предпринимаете при превышении давления? Останавливаете насосы?
nick2
Цитата(Kotlovoy @ 23.1.2020, 9:06) *
И что вы предпринимаете при превышении давления? Останавливаете насосы?

да. останов насосов.
вариант А - отключение сигнала ПУСК для частотника.
вариант Б - разрыв цепи, которую условно называю "Разрешение работы" (там датчик сухого хода, максимальное давление, открытая задвижка, другие сигналы по необходимости), цепь дает питание на оперативку, отключаются контакторы

в щите управления насосами - клеммник для внешних сигналов. при выходе с производства - на клеммах перемычки. в зависимости от объекта - перемычки снимаются и ставятся "сухие контакты" от датчиков, реле, и т.д.