User_b
Добрый день!
Разрабатываем технические решения по строительству новой водогрейной котельной. Схема теплоснабжения открытая с тепловым графиком 95/60. Исходная вода для подпитки тепловой сети - городская водопроводная питьевого качества. Согласно п. 3.3.4 СанПин 2.1.4.2496-09 в части требования «При открытой системе теплоснабжения деаэрация должна проводиться при температуре более 100°С» необходимо использовать атмосферную деаэрацию и установку парового котла, что увеличивает стоимость проекта и отрицательно сказывается на топливной эффективности.
Уважаемые коллеги, прошу поделиться опытом взаимодействия с Роспотребнадзором по разрешению использования вакуумных деаэраторов в открытых схемах теплоснабжения, возможно имеется судебная практика.
Также не понятно чем обусловлено требование нагрева свыше 100°С, поскольку вода используется питьевая, температура в баках запаса подпиточной воды не регламентируется, а температура в тепловой сети соответствует графику 95/60 и соответственно также ниже 100°С.
Галиев
Мне думается, что Вы зачем то ввели себя (или помогли?) в заблуждение. Поскольку требование об обязательной деаэрации воды основано на нагреве ее (воды) более 100 С, то при нагреве ее (воды) до 95 С деаэрация не требуется.
Вопрос: - Зачем Вы пытаетесь бодаться с нормативкой, которая к Вам никакого отношения не имеет?

User_b
Цитата(Галиев @ 9.1.2020, 16:26) *
Мне думается, что Вы зачем то ввели себя (или помогли?) в заблуждение. Поскольку требование об обязательной деаэрации воды основано на нагреве ее (воды) более 100 С, то при нагреве ее (воды) до 95 С деаэрация не требуется.
Вопрос: - Зачем Вы пытаетесь бодаться с нормативкой, которая к Вам никакого отношения не имеет?


Деаэрация воды требуется согласно п. 4.8.39 - 4.8.40 правил технической эксплуатации (ПТЭ) электрических станций и сетей Российской федерации.
инж323
Цитата(Галиев @ 9.1.2020, 16:26) *
Мне думается, что Вы зачем то ввели себя (или помогли?) в заблуждение. Поскольку требование об обязательной деаэрации воды основано на нагреве ее (воды) более 100 С, то при нагреве ее (воды) до 95 С деаэрация не требуется.
Вопрос: - Зачем Вы пытаетесь бодаться с нормативкой, которая к Вам никакого отношения не имеет?

И это не считая прямого запрета на проектирование новых открытых схем теплнабжения. И с несдвинутым сроком ликвидации существующих отрытых схем.