  12.1.2020, 13:19
  
 
  Здравствуйте, помогите разобраться с вопросом необходимости установки противопожарного клапана, нужен ли он вообще в моем случае. Ситуация следующая - АБК. Сама приточная установка находится в помещении категории В3(техпомещение), из нее воздуховод идет в помещение категории Д(постирочная) и в этом помещении разветвление - одно идет на некатегорируемые помещения, а вторая ветка идет в помещение категории  В4(хранение белья). Перегородки - пазогребневые плиты, облицованные плиткой. Буду очень признателен за помощь! СП7 и 60 я обязательно зазубрю, но чуть позже)
 
 
 
 
  Цитата
Сама приточная установка находится в помещении категории В3(техпомещение),
Начните сначала с того, где допускаете согласно СП60 размещать вент. оборудование.
 
 
 
 
  UNikilai
  12.1.2020, 16:56
  
 
  ну я понимаю, что там нельзя ставить да?...просто по факту вроде как оно для того и предназначено и в стадии П оборудование стоит там же(
вроде как пункт 7.9.2 говорит про то, что нельзя, но ведь он относится к обслуживаемым помещениям складов
или же, если учесть, что у меня расход воздуха на приточке 2600м3/ч, то мне следует(то есьт должен) установить в подшивных потолках в коридоре?(7.9.3)
 
 
 
 
  Цитата
ну я понимаю, что там нельзя ставить да?
Согласно СП 60 вы можете размещать оборудование в помещениях для вент. оборудования, в обслуживаемых помещениях с учетом типа помещения и его категории, а также  на улице по тех. заданию.
Поэтому исходя из этого, установка размещаемая в тех. помещении кат. В3,  должна обслуживать только это помещение, иначе придется менять его назначение на помещение для вент. оборудования.
 
 
 
 
 
  Ну а если "переименовать" помещение, оставив категорию, то тогда это будет соответствовать нормам? Между помещениями категории д и в4 нужно ставить противопожарный клапан?
 
 
 
 
  Цитата
Ну а если "переименовать" помещение, оставив категорию
Если вы его переименуете в венткамеру, то на каком основании останется категория В3 ? 
Цитата
Между помещениями категории д и в4 нужно ставить противопожарный клапан?
Если дверь в помещение кат. В4 в противопожарном исполнении то нужен.
 
 
 
 
  UNikilai
  13.1.2020, 11:03
  
 
  просто скорее всего никто мне не даст переименовать это помещение)хотя я, конечно, уточню
если же это помещение останется тем же техпомещением с категорией В3, то мне нужно будет выносить приточку куда-то в коридор? И то, это тех помещение по факту окружено постирочной с категорией д...
"Если дверь в помещение кат. В4 в противопожарном исполнении то нужен."
огромнейшее спасибо, даже не знаю что бы без вас делал!
да, дверь там противопожарная, значит ставлю
а постирочной(категория д) и некатегорируемыми помещениями случайно клапан не нужен? там тоже противопожарная дверь стоит
 
 
 
 
  Цитата
то мне нужно будет выносить приточку куда-то в коридор?
Да, размещать в соответствии  с допущениями СП60.
Цитата
там тоже противопожарная дверь стоит
Все зависит от трассировки. Лучше тянуть воздуховоды через коридор с заходом в обслуживаемые помещения из коридора, тогда берет СП 7 п. 6.12 и руководствуетесь им.
 
 
 
 
  UNikilai
  13.1.2020, 12:02
  
 
  все, пункт 7.9.3 я теперече усвоил, переношу это дело в коридор. Только тогда еще такой всплывает вопрос по этой системе- мне тогда нужно будет ставить 2 озк? у меня как получится - пойдет воздуховод в постирочную(д) и из постирочной пойдет в хранение белья(в4)(по другому там и не выйдет), мне нужно будет ставить озк на входе в д и на входе в в3?
и еще один тут вопрос меня стал будоражить - есть склад, но он некатегорированный(или просто это кому-то выгодно), там у меня приток осуществляется через приточные решетки в стене, а вытяжка с помощью дефлекторов и вот я подумал -  а не надо ли мне ставить озк на каждую приточную решетку?
 
 
 
  UNikilai
  13.1.2020, 15:04
  
 
  я уточнил - склады, оказывается, В3
или же к системам естественной венитляции это все вообще никак не относится7
 
 
 
  UNikilai
  13.1.2020, 15:38
  
 
  хотя быть может ЕВ в таких складах опять таки применена неверно?
 
 
 
  Андрей Игонин
  22.2.2020, 23:25
  
 
  Перегородки - пазогребневые плиты, облицованные плиткой. Буду очень признателен за помощь! СП7 и 60 я обязательно зазубрю, но чуть позже)
 
 
   