Добрый день!
Сил уже нет бороться с отпадением в многоквартирном доме. Именно по одному и тому же стояку в двухкомнатных квартирах на всех 15-ти этажах периодически, порой на длительное время исчезает циркуляция, стояк не просто остывает, а вода в нем становится ледяной. При этом при начале отопительного сезона все было в порядке. Два других стояка, которые идут в цепочке за проблемным, работают без перебоя, всегда горячие. Сотрудники тсж предполагают, что это проблема таится у кого-то в квартире, наличие водяных полов на балконе или что-то подобное. Мне в эту теорию слабо верится, так как периодически стояк сам нагревается, порой это происходит глубокой ночью, а на утро он остывает. Воздух из системы весь стравлен, ранее считали в нем проблему. Стравливание воздуха помогло буквально на неделю работы системы. Затем все вновь остыло. Так происходит уже как минимум третий год, когда на улице становится холодная погода, то отопление устаканиваться и работает вплоть до окончания отопительного сезона, то есть до мая точно. Потому проблему с чьей-то квартирой ставлю под сомнение.
Возможно есть кого-то версии, буду благодарна!
Цитата(Jenny321 @ 12.1.2020, 20:10)

Воздух из системы весь стравлен, ранее считали в нем проблему. Стравливание воздуха помогло буквально на неделю работы системы. Затем все вновь остыло.
После того как остыло, наличие воздуха не проверяли?
Напоминает анекдот.
Два хиппи встречаются, один другого спрашивает:
- Ты, как, чешешся?
- Ага!
- А мыться не пробовал?
- Пробовал, через неделю опять чесаться начинаю.
Цитата(Jenny321 @ 12.1.2020, 20:10)

стояк не просто остывает, а вода в нем становится ледяной.
Цитата
Под термином «ледяная вода» подразумевается вода с температурой, близкой к 0ºС
Altelega
12.1.2020, 21:22
Кто-нибудь заходил в ИТП? Давления, температуры? Зависимое/независимое подключение к сети, автономное? Какая-нить автоматика есть, отстроена или "ручная"?
из старых тем о завоздушиваниях...
1) давление теплоносителя должно быть достаточно для заполнения системы - обратка больше высоты системы (1 метр. вод. столба = 0.1 бар) + 0.5 бар
2) отопительные приборы должны быть нейтральны к pH (водородный показатель) теплоносителя, иначе выделение водорода
ЗЫ как вариант, возможно "задраны" настройки автоматика на отоплении, погодный регулятор.
Во время остывания в подвал лазили, стояки там трогали? Если они тоже холодные - проблема в подвале либо на вводе в дом. Если горячие - кто-то на нижних этажах чего-то да сотворил...
Вы дали 2 рисунка: 1- трубной системы и 2-трубной. Какая у вас?
Если раньше все работало, а сейчас нет, то кто-то врезал кран. В НЛО я не верю.
alexpopov14
21.1.2020, 19:27
Было в моей практике такое. 9 этажей дом. На 6-м этаже хозяева квартиры радиаторы поменяли в тихую. Удлинились металлопластиком. На перемычке кран и перед радиатором два крана установили. Так и "регулировали" весь стояк по своему усмотрению. Жарко им-все 3 крана перекрывали. Холодно-открывали. Женщины там жили - видит кран, надо крутить!

Очень на Вашу историю похоже. В квартиры надо попадать ко всем!!!
Машинист
21.1.2020, 20:37
Цитата(alexpopov14 @ 21.1.2020, 19:27)

Было в моей практике такое. 9 этажей дом. На 6-м этаже хозяева квартиры радиаторы поменяли в тихую. Удлинились металлопластиком. На перемычке кран и перед радиатором два крана установили. Так и "регулировали" весь стояк по своему усмотрению. Жарко им-все 3 крана перекрывали. Холодно-открывали. Женщины там жили - видит кран, надо крутить!

Очень на Вашу историю похоже. В квартиры надо попадать ко всем!!!
+1 идите по квартирам по стояку с осмотром, потом будем решать что дальше делать. И давление проверьте сразу. Плюс 5 метров выше верха системы - это мало, давите +15, будет норм. Сколько этажей в доме? Высота этажа стандарт? Давление в системе в итп сколько показывает?