Aleksandr D
13.1.2020, 11:29
Добрый день, прошу подсказать как правильно сделать замену фильтра осушителя если отсутствуют зап/арматура (доп. функция)? как сделать чтобы клапана EXV были закрыты?
Aleksandr D
13.1.2020, 11:30
Добрый день, прошу подсказать как правильно сделать замену фильтра осушителя если отсутствуют зап/арматура (доп. функция)? как сделать чтобы клапана EXV были закрыты?
Александр, подозреваю, что Вам мой ответ не понравится, но хочу дать совет: занимайтесь тем, что знаете и умеете и не беритесь делать то, чего не умеете и не знаете как делать.
Дорого это бывает.
skotov.v
19.3.2020, 11:34
Я менял ФО в одноконтурном чиллере без запорной арматуры. Сначала эвакуировал фреон, поменял фильтр, отвакуумировал и залил фреон обратно. Заказчик оплатил, ибо выхода другого не было.
Делайте как и раньше. Совет про использование врожденных умений силён.