Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Методика расчета калориферов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
bert_103
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как правильно необходимо рассчитывать калорифер для подбора?
Изучил(но это не точно) 2 методики(по Староверову и по Щекину), и как итог, по Щекину необходимое количество калориферов чуть ли не в 2 раза больше, чем по Староверову.
Как мне кажется, проблема тут в следующем:

По Щекину ведется расчет по площади живого сечения, т.е. после нахождении f расчетного в самом начале - в методике предлагается выбрать 1 или несколько калориферов по живому сечению

По Староверову предлагается по f расчетному подобрать калорифер(ы) уже по по площади фронтального(внутреннего) сечения, что является очевидно большим значением, чем площадь живого сечения

Например, возьмем калорифер КСк 3-11 с площадью фронтального сечения - 1,66 м2. Площадь живого сечения у него же - 0,786 м2

Но какой же в итоге доверять методике?
Rayzih
Считаю по вот этой методичке от Костромского калориферного завода (не реклама)Нажмите для просмотра прикрепленного файла. Пока нареканий не было.
bert_103
Rayzih, большое спасибо!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.