Влaдимиp
Добрый день!
Не могу найти требований по вентиляции следующих помещений стоматологии:
- гипсовочная;
- литейная;
- кабинет зуботехнической лаборатории.
Искал в СП 158.13330.2014, СанПиН 2.1.3.2630-10 - нужного не нашел. Подскажите, кто сталкивался с этими вопросами.
Здание существующее, общая площадь - 267 м2.
Kasper
Есть отдельный СанПиН 2.1.3.2524-09 на стоматологию. Посмотрите его. Там вроде нет конкретных указаний по вашим помещениям., поэтому либо задание от технолога, либо вам нужно понять что за ТХ процесс происходит в помещении, и взять требования к аналогичному помещению из СанПиН 2.1.3.2630-10.
Влaдимиp
Нашел в "Санитарных правилах устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала" (они не действующие)

Цитата
5.7. В зданиях стоматологических поликлиник, в стоматологических отделениях, кабинетах и помещениях зуботехнических лабораторий следует предусматривать общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью воздухообмена 3 раза в час по вытяжке и 2 раза в час по притоку.


Если рабочие места оборудовать местными отсосами, они должны работать совместно с вытяжной системой или общеобменная вытяжная должна отключаться? Их эффективность будет достаточна или если включаются МО нужно увеличить приток?
766nn
попробуй эти : СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2)
Влaдимиp
Цитата(766nn @ 16.1.2020, 21:25) *
попробуй эти : СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2)

Там нет требований по вентиляции для указанных помещений.
Skaramush
Не вступайте в беседу со спам-ботом.
t1red
С трудами Борисоглебской ознакомился. Скажем. пусть будет!

Поищи категорию чистоты

Скучно. Есть установки, по 50к кубов, есть узлы, которые их обслуживают.
Татьяна Олеговна
Цитата(Влaдимиp @ 16.1.2020, 10:05) *
Здание существующее, общая площадь - 267 м2.

Если вы не пойдете с этим проектом в экспертизу , если это просто какая-то небольшая стоматология ... то нет смысла придерживаться норм. Можно сделать просто руководствуясь здравым смыслом. Там все равно на стены скорее всего повесят сплит системы бытовые с обычным фильтром и обычным поддоном ... это все обнуляет заморочки по вентиляции с целью разделения помещений на чистые и грязные ...