Всем добрый день.
Имеется закрытое помещение Vпом=100м3 находящиеся в отапливаемом механосборочном цехе. Макс.отдаваемая тепловая мощность 93 кВт(помещ.электрошкаф) и температура макс. 30 град.. Самая большая проблема летом, убрать эти теплоизбытки. Если воздух брать с цеха и подавать в это помещение, то чтобы ассимилировать тепло надо 35000 м3/ч. Получается 350 крат. Выход воздуха ч/з решетки в стенах.
Вопрос. Какой подобрать фильтр? и вообще как быть с этим помещением?
Jlaj4ik
Полная потребляемая мощность шкафов 1010 кВА эл/эн
Prasolov
А в цехе обрадуются 100кВт тепла летом? Вероятно там уже не 20гр. будет с таким теплопоступлением.
Чилер с вынесенным конденсатором рядом с обслуживаемым помещением. Конденсатор на кровлю/на улицу, куда ближе.
Вентиляторный доводчик в обсл. помещении.
ИОВ
Цитата(Jlaj4ik @ 16.1.2020, 11:14) *
Имеется закрытое помещение Vпом=100м3 находящиеся в отапливаемом механосборочном цехе. Макс.отдаваемая тепловая мощность 93 кВт(помещ.электрошкаф) и температура макс. 30 град.. Самая большая проблема летом, убрать эти теплоизбытки. Если воздух брать с цеха и подавать в это помещение, то чтобы ассимилировать тепло надо 35000 м3/ч. Получается 350 крат. Выход воздуха ч/з решетки в стенах.

Вероятно, есть причины (пожарные нормы, вредности в цехе),по которым помещение именно закрытое (т.е. выгороженное от цеха). Так что, возможно, описанная Вами схема вентиляции вообще неприменима.