Вентиляция в квартире
Всем привет! Есть вопрос по вентиляции в квартире (сам я в этом вопросе никак, от слова совсем).
Столкнулся вот с какой задачей:
1. требуется проложить один воздуховод на кухню (красным цветом)
2. требуется проложить один воздуховод до туалета (синим цветом)
Меня очень волнует вопрос о эффективности вентиляции такой длины, как избежать большое количество углов поворота (на сколько я понимаю эффективность снижается), круглое или прямоугольное сечение воздуховодов и т.д. (чисто технические вопросы).
И вот еще один вопрос - не будет ли проблем с вентиляцией между ванной (справа которая) и (туалетом - слева), т.к. для этих помещений будет использоваться один существующий вент. канал.
Добавлю еще, что использование именно этих воздуховодов - требование застройщика.
Дом монолитный, 10 этаж из 16.
Попросите модератора, чтобы тему перенес в вопросы от населения.
1. На кухне если поставите вытяжку механическую, то во время ее работы удаляться пар при приготовлении пищи будет, мощности вентилятора хватит.
2. А вот с сан. узлом большой большой вопрос. ВЕ с такой длинной работать будет не очень хорошо. И это при условии что у вас будет откуда взяться приточному воздуху (окна на проветривание, КИВ в стене). Если поставите в сан. узле вентилятор, то надо в ванне ставить обратный клапан, там где будет объединятся вытяжка из сан. узла и ванны. Причем клапан подобрать будет тоже проблемой, т.к. пружинный типа бабочка не подойдет, из-за того что его ВЕ из ванные не откроет. А "гравитационный" (такой пластиковый со смещенной осью лопатки) осевой вентилятор из сан. узла скрей всего не закроет.
Но мне больше интересно другое. Это что вообще за решения такие технические от застройщика и его проектировщиков?
1. Воздуховоды не покрыты огнезащитой. Дом уже сдан?
2. Предусмотрели второй сан. узел в спальне, но не предусмотрели для него отдельную шахту вентиляции.
ИМХО с такой вентиляцией от застройщика у вас будут проблемы, даже при проветривании.
Планировка свободная, а вот расположение стояков и вент. шахт не совсем удачное. Дом сдан в 2016 г, не знаю действовали ли на тот момент нормы по огнезащиты.
Что еще не понятно можно ли объединить вентиляцию кухни и ванной, воздуховод вроде мощный (фото №3), пока с этим еще не разобрался.
Composter
23.1.2020, 15:29
нормы по огнезащите с 91 года не изменились.
а что за стояк канализации по середине комнаты?
если нет газовой плиты,то не запрета на объединение кухни,ванной и санузла.
если взять 100 кбов на воздуховод 200х200 то потери будут 2,5 Па , чисто теоретически то проблем не должно возникнуть
Тут по плану застройщика планировалась кухня, там где стояк канализации но мы решили перенести
Composter
23.1.2020, 16:10
так мокрые зоны нельзя размещать над жильем, т.е. менять полежение низя
Нет, не поменяли...С этим я разобрался, но вот в вентиляцию не умею) поэтому и тут
Нет, не поменяли...С этим я разобрался, но вот в вентиляцию не умею) поэтому и тут
Нет, не поменяли...С этим я разобрался, но вот в вентиляцию не умею) поэтому и тут
Татьяна Олеговна
23.1.2020, 18:18
Цитата(nickzh @ 23.1.2020, 9:34)

Меня очень волнует вопрос о эффективности вентиляции такой длины...
- выясните : возможно в доме механическая вентиляция - на кровле стоит вытяжной вентилятор. Тогда это все более менее работоспособно.
- если естественная то летом она не будет работать в любом случае.
Может это слишком ленивый вариант, но не проще ли установить на кухне вытяжку, а в ванной сделать маленькое окно, по типу тех, что часто делали в квартирах еще в советские времена?