Уважаемые коллеги! Имеется комплекс зданий,требуется спроектировать сеть водоснабжения, подскажите пожалуйста:
1. Как определить топологию сети-тупик или кольцо? Строители в целях экономии собираются строить тупиковую сеть-верно ли это?если верный вариант-закольцованная сеть,то:
2. Какие существуют методы рассчета кольцевой сети?
Зараннее благодарен за любую помощь!!!!
andrey R
12.2.2007, 11:57
первое - что написано в ТУ на водоснабжение?
второе - где это территориально?
третье - о каких расходах идёт речь?
четвёртое - категория водоснабжения?
Общее замечание: тупик, это исключение, а не правило. Правило, это кольцо.
1)ТУ нет,вернее есть ,но точка подключения за 3 км...руководство приняло решение бурить скважины (обещают согласовать)
2)территориально-незастроенная площадка,прощего говоря лес за городом
3)расходы на стадии определения
4)категория?а кто определяет категорию?
Цифр пока практически никаких нет,мне интересен сам принцип расчета... и вот еще что-а у кого и в самом деле получать ТУ при скважинном водоснабжении?
andrey R
12.2.2007, 12:58
При скважинном, нуна получать разрешение на забор артводы. Потому и спросил, где территориально. В подмосковье нуна бечь в Геоцентр "Москва". Чё на площадке будет то? Первым делом, определится с наружным пожаротушением. Его вообще от тупика нельзя. Потом, определиться с расходами и в геоцентр. После получения разрешения - уже марковать дальше. Категория - ну, возможен перерыв в водопотреблении, или нет.
итак-первым делом определяемся с наружным пожаротушением....
Число жителей до 5 тысяч,стало быть расчетное количество пожаров=1, на один пожар нужно 10 л/с. Это и будет расход на наружное пожаротушение?
А можно ли для пожаротушения использовать емкости с водой? площадь 135 Га
andrey R
12.2.2007, 13:55
Цитата
Число жителей до 5 тысяч
Это жилой район? Кольцовка однозначно

И резервуары тут нипричём.
Добавлено - 13:57 Цитата
на один пожар нужно 10 л/с
А в таблицу 6 заглядывали?
В третий раз спрашиваю - где это?
Цитата(Rein @ Feb 12 2007, 13:53 )
итак-первым делом определяемся с наружным пожаротушением....
Число жителей до 5 тысяч...
А можно ли для пожаротушения использовать емкости с водой? площадь 135 Га
По поводу наружного пожаротушения из емкостей почитайте п.2.11 примечание 1 СНиП наружка. Для менее 5 тыс. - можно.
Но вот площадь у Вас многовата для емкостей, т.к. примечание 1 требует учитывать п. 9.27-9.33.
Но может что и получится!
andrey R
12.2.2007, 14:12
Цитата
Но может что и получится!
В смысле, получится обосновать, что можно сделать похуже? А завтра там станет более 5 тыс. и что тогда?
Будем считать идею с резервуарами неудачной,площадь действительно великовата-и это еще первые 2 очереди строительства,а будет еще и третья....значит гидранты придется ставить!
Таблицу 6 посмотрел,для некоторых зданий будет 15 л/с. с пожаротушением будем считать что определились,а как все же кольцо считать?
andrey R
12.2.2007, 14:35
Цитата
как все же кольцо считать?
В ручную, методом когототамзабыл. Или на компе при наличии программы.
Обычно не считают. Берут диаметры по максимальному расходу, имея ввиду, что там
Цитата
будет еще и третья....
Цитата(andrey R @ Feb 12 2007, 14:35 )
Цитата
как все же кольцо считать?
В ручную, методом когототамзабыл. Или на компе при наличии программы.
Обычно не считают. Берут диаметры по максимальному расходу, имея ввиду, что там
Цитата
будет еще и третья....
Т.е. есть у меня допустим 6 зданий, подключаем их к этому кольцу, и как считать диаметры трубопровода этого кольца?получается все кольцо из трубопровода одного диаметра расчитанного на максимальный расход- я правильно понял?
andrey R
12.2.2007, 15:28
Цитата
все кольцо из трубопровода одного диаметра расчитанного на максимальный расход- я правильно понял?
Да. Это называется - учёт перспективы развития. В Москве все кольца не ниже трехсотки, исходя из наружного пожаротушения 100 литров в секунду.
Спасибо большое OlgaO и andrey R!!!