Здравствуйте. Подскажет кто-нибудь, нужно ли обрабатывать противопожарным покрытием дроссель-клапана и в каком НПА это регламентировано? В проекте прямого указания нет, в НПБ, СНиПе не нашел, везде про противопожарные клапана говорится. Также по их размещению, в случае затрудненного доступа (где-нибудь регламентировано расстояние от соседних коммуникаций)? И нужно ли обрабатывать подвесы, траверсы и прочий крепеж противопожарными материалами?
Kasper
У вас дроссель-клапан на каком участке стоит, что вы его собрались покрывать огнезащитой? Приложите чертеж.

Подвесы воздуховодов, подлежащих огнезащите, также подлежат огнезащите с пределом огнестойкости как и у защищаемых воздуховодов.
ast
Просто представьте пожар: сгорит все, что не обработано. Что останется? Куски покрытых огнезащитой воздуховодов, валяющихся на полу. Смысл в этой системе вентиляции? Т.е.- ее нет.
Prasolov
Цитата(ast @ 30.1.2020, 9:16) *
Просто представьте пожар: сгорит все, что не обработано.

Вы считаете, что воздуховоды покрываются огнезащитной изоляцией чтобы сберечь их как материальную ценность?
Skaramush
Цитата(Prasolov @ 30.1.2020, 11:24) *
Вы считаете, что воздуховоды покрываются огнезащитной изоляцией чтобы сберечь их как материальную ценность?

Он, похоже, в виду имел иное - если не обработаны крепления. То есть, воздуховоды обрушатся, не выполнив задачи.
Tanklock
Дроссели стоят перед входом в помещения. Воздуховоды обработаны изоляцией ET Vent с пределами огне стойкости EI 30, EI60, EI120, EI150. Дроссель-клапаны и подвесы монтажник и не изолировали. Мотивируют, что в проекте это не сказано. Логически, то я понимаю, что огне стойкость корпуса дроссель-клапаны должна быть равна огнестойкости воздуховода, но на что сослаться? То же и по креплениям.
Prasolov
Обработка подвесов и крепления воздуховодов определена в Технологическом регламенте ЕТ Вент https://ngs-evrasia.ru/upload/files/et-vent-reglament.pdf
Дроссель клапаны на воздуховоде с норм. пределом огнестойкости косяк проектировщика. Прямых указаний на покрытие их огнезащитй не знаю.
Сослаться можно на 123 ФЗ, он грозно и непонятно звучит
Цитата
Статья 138. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных
систем, систем кондиционирования и противодымной защиты
1. Конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции и
транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) вентиляционных систем различного
назначения должны быть огнестойкими и выполняться из негорючих материалов. Узлы пересечения
ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных систем и конструкциями
опор (подвесок) должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, требуемых для таких каналов. Для
уплотнения разъемных соединений (в том числе фланцевых) конструкций огнестойких воздуховодов
допускается применение только негорючих материалов.

ast
Цитата(Prasolov @ 30.1.2020, 10:24) *
Вы считаете, что воздуховоды покрываются огнезащитной изоляцией чтобы сберечь их как материальную ценность?

Транзитные воздуховоды покрываются огнезащитой, чтобы не распространить огонь в соседние помещения. Если их не будет (прогорят, упадут), то огонь попадет по оставшейся трассе в соседние помещения.

Цитата(Tanklock @ 31.1.2020, 7:18) *
Дроссели стоят перед входом в помещения. Воздуховоды обработаны изоляцией ET Vent с пределами огне стойкости EI 30, EI60, EI120, EI150. Дроссель-клапаны и подвесы монтажник и не изолировали. Мотивируют, что в проекте это не сказано. Логически, то я понимаю, что огне стойкость корпуса дроссель-клапаны должна быть равна огнестойкости воздуховода, но на что сослаться? То же и по креплениям.

Сослаться нужно на логику и частично на п. 6.17 СП7.13130, где ключевое словосочетание "на всем протяжении". Ну и пожарный инспектор вам в помощь.
Tanklock
[quote name='Kasper' date='29.1.2020, 10:19' post='1482157']
У вас дроссель-клапан на каком участке стоит, что вы его собрались покрывать огнезащитой? Приложите чертеж.


Дроссели установлены на входе в помещение. Вот фрагмент плана и аксонометрии.
Prasolov
Цитата(Tanklock @ 31.1.2020, 9:58) *
Вот фрагмент плана и аксонометрии.

А я вот не вижу указаний что транзитные воздуховоды в коридоре покрываются ОЗИ.
А если принять, что помещения административно-бытовые или общественные (по отсутствию категорий на плане) - так и не нужна.
Kasper
Цитата(Prasolov @ 31.1.2020, 15:11) *
А я вот не вижу указаний что транзитные воздуховоды в коридоре покрываются ОЗИ.
А если принять, что помещения административно-бытовые или общественные (по отсутствию категорий на плане) - так и не нужна.

Вот и я не вижу огнезащиты. А вообще в таком случае я бы поставил дроссель в помещении. Если замотать дроссель огнезащитой, то как потом наладку делать? Если оставить на потом, после наладки мол покроем, то скорей всего или забудут, или лень будет, т.к. монтажники уже скорей всего снимутся с объекта.

НЕ в тему, но выскажусь. Применять для подачи 60 м3/ч диффузор 3АПН 300х300 с камерой статического давления, оборудованной дроссель-клапаном, ну это даже не знаю. Для дросселя скорость 1,36 м/с, врядли вы им что-то отрегулировать сможете. Ну и ценник всего этого дела в сборе для подачи 60 кубов просто расточительство, на мой взгляд, денег заказчика.