Кто знает норматив по устройству перемычки на системе водоснабжения в обход насосной станции, есть ли требования по ним?
jiexawcr
29.1.2020, 11:23
нет требований по ним. то есть они не требуются.
требование может быть в тз.
что за насосная?
в домах ставлю байпас на насосной
Перемычка нужна чтобы вода под на напором наружной сети не крутила крыльчатку насосов при заполнении нижней зоны.
kkastill
21.5.2020, 14:14
Нашел п.8.3 снип II-Г.1-62
Перемычка раньше делалась для того, чтобы при отключении электричества или ЧС ситуации на сети водоснабжения, люди имели возможность набирать воду, идущую с минимальным напором. Сейчас эти нормы растворились.
Ну, потому что они неоднозначные. Дом может на горе стоять, к примеру... Да и нормативка по ГОЧС изменилась.