giprotorg
6.2.2020, 19:06
Проектом были установлены 2 круглых канальных вентилятора (из сан.узлов и душевых) на кровле здания.Сегодня звонит заказчик и сообщает, что вентиляторы сгорели.
Фирма производитель,куда обратился заказчик, указывает, что эти вентиляторы не приспособлены для установки на открытом воздухе и, что вентиляторы сгорели из-за попадания внутрь влаги. Я периодически проектирую установку канальников на кровле, если нет возможности поставить их внутри помещения, но никогда не было нареканий.
Рассудите,действительно ли канальные вентиляторы нельзя ставить на улице?
Если не разрешено изготовителем, то это основание для отказа в гарантии.
Если ЭД всегда в потоке тёплого воздуха, то почему бы нет. В конце концов ЭД с рабоч. колесом у крышного идентичный. Работа в потоке холодного воздуха не рекомендуется.
Но в любом случае нужно смотреть заводские рекомендации. Хотя, сервиснику толковому найти повод для отказа в гарантии, как 2 пальца об асфальт.
Крышные вентиляторы или хорошо теплоизолированы или сами себя обдувают.
Цитата(giprotorg @ 6.2.2020, 19:06)

....
Рассудите,действительно ли канальные вентиляторы нельзя ставить на улице?
Всё зависит от исполнения оборудования - если категория У1 или У2 по ГОСТ 15150-69, то можно (для У2 с укрытием).
Простыми словами - если в паспорте прописано, что оборудование рассчитано на работу внутри помещения, значит иное размещение с большой вероятностью приведёт к порче оборудования и со 100% вероятностью к потере гарантии.
Если канальник поставить горизонтально, то рано или поздно в нем образуется конденсат, немного заполнится корпус снизу водой, потом она замерзнет когда вентилятор выключат. И все, вентилятор сгорит в момент запуска. Мне кажется, что они так горят.
Забыл добавить про клемник и кондер. Ессно, замерзание не желательно
Обмотки могут коротнуть на корпус и если с заземлением воздуховодов не все нормально, то воздуховоды окажутся под напряжением. А что такое напряжение в особо опасном помещении, надеюсь объяснять не надо.
Цитата(Kasper @ 6.2.2020, 21:21)

Если канальник поставить горизонтально, то рано или поздно в нем образуется конденсат, немного заполнится корпус снизу водой, потом она замерзнет когда вентилятор выключат. И все, вентилятор сгорит в момент запуска. Мне кажется, что они так горят.
Так и есть!
Я всегда просил сверлить отверстие в корпусе вентилятора, снизу, чтобы вода стекала. Центробежных тоже так спасти можно.
Цитата(babbay @ 7.2.2020, 8:44)

Так и есть!
Я всегда просил сверлить отверстие в корпусе вентилятора, снизу, чтобы вода стекала. Центробежных тоже так спасти можно.
Это снятие с гарантии однозначно.
Цитата(Runner B @ 7.2.2020, 12:28)

Это снятие с гарантии однозначно.
Да заменить круглый канальник диаметром 160-200 по гарантии, это фантастика. Поставщик будет до последнего сказки сочинять. Так что лучше отверстие и попытка избежать поломки, чем ее не избежать и получить в итоге отказ в гарантии. Но это если вообще нет вариантов кроме улицы. Конечно лучше соблюдать инструкцию по размещению, или поставить крышник, ну или на худой конец канальник вертикально.
Ставить надо соответствующее условиям оборудование.
Проектная фирма так не сможет делать.
Придется в проекте писать о доработке вентилятора.
..............
Проектировщик пишет в проекте крышник, если кто то требует заменить на обычный,
ответственность на нем.
Цитата(babbay @ 7.2.2020, 7:44)

Так и есть!
Я всегда просил сверлить отверстие в корпусе вентилятора, снизу, чтобы вода стекала. Центробежных тоже так спасти можно.
Речь про проект - в проекте делать надо по нормам.
Установка оборудования по нормам расписана в разделе 7.9 СП60.13330.2016 (если для России).
giprotorg
7.2.2020, 12:27
Спасибо всем.Раньше не было никаких нареканий при установке канальников на кровле при необходимости.
"Прошерстила" все фирмы выпускающие канальники и нашла, что Systemair K можно ставить на улице.
Интересно, в чём отличие конструкций одного канальника от другого?
Цитата(giprotorg @ 7.2.2020, 12:27)

Спасибо всем.Раньше не было никаких нареканий при установке канальников на кровле при необходимости.
"Прошерстила" все фирмы выпускающие канальники и нашла, что Systemair K можно ставить на улице.
Интересно, в чём отличие конструкций одного канальника от другого?
Значит, до сих пор просто так везло.
Можно, и советую смотреть на родном сайте, т.к. маркировка в приложенном файле не совсем правильная.
Отличие в данном случае - в наличии герметизации корпуса и клеммной коробки. Материал колёс и корпуса тоже бывает разный - уточняйте у производителей, они обычно всё расписывают, что и как.
Если изредка монтировать с нарушениями, может и прокатить. Если постоянно так делать, то обязательно появится проблема.
Это не только с вентиляторами происходит.
Надо запросить у производителя категорию по гост на размещение и на его основании принять решение. ТАкие понятия можно на улице или нельзя ни о чем. Улица у всех разная.
А вообще из влажных помещений оборудование всегда размещают внутри во избежание обмерзания. Другими словами если производитель говорит можно на улице, это не означает что можно на улице из влажных помещений.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.