kosmos440o
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста адрес уставки давления ЧП. Что-то пролистал пару раз, ничего не понял.
m3F
Если настройки корректные то: 40003 (можно еще через внутреннюю уставку 44011, но я не рекомендую).
kosmos440o
Спасибо. Я буду пытаться запускать по дискретному входу DI4, а частоту пихать по сети. Получится? Наладчики что-то сомневаются.
m3F
Вроде пуск/стоп нельзя настроить на DI4, только DI1, DI6.
Запускать по DI, а задавать частоту/скорость по шине можно (адрес 40002).
По самые по...
Цитата(m3F @ 14.2.2020, 9:35) *
Вроде пуск/стоп нельзя настроить на DI4, только DI1, DI6.
Запускать по DI, а задавать частоту/скорость по шине можно (адрес 40002).


Это ОЗУ должно быть.
kosmos440o
Цитата(m3F @ 14.2.2020, 9:35) *
Вроде пуск/стоп нельзя настроить на DI4, только DI1, DI6.
Запускать по DI, а задавать частоту/скорость по шине можно (адрес 40002).

На DI1 уже посадили защиту до меня (делаю модернизацию). Вроде как параметром 1608 можно установить деактивацию на DI4. А вот будет ли привод запускаться после снятия деактивации, это вопрос. Если нет, тогда придётся менять местами подключенное к DI1 и DI4.
kosmos440o
Эти бараны из АББ перепутали в протоколе Modbus 3 и 4 группу, Input Registers и Holding Registers. Настройку ПИДов не вывели. Зато наколбасили каких-то профилей, в которых всё по разному. Если была задача усложнить жизнь наладчикам, то она выполнена. Ну блин что за блин...